MES2124MB и LoopGuard

Добавлено: 08 апр 2016 18:21
Sunlight
Конфиг:

Код: Выделить всё

no spanning-tree
errdisable recovery cause loopback-detection
errdisable recovery interval 300
loopback-detection enable
loopback-detection mode src-mac-addr
loopback-detection interval 10
interface range GigabitEthernet 1/0/1-24
 loopback-detection enable
 switchport protected GigabitEthernet 1/0/28
exit
interface range GigabitEthernet 1/0/25-27
 switchport protected GigabitEthernet 1/0/28
exit
interface gigabitethernet 1/0/28
exit


Код: Выделить всё

SW version    1.1.44[a0025cf1] ( date  12-Jan-2016 time  16:23:25 )
Boot version    0.0.0.3 ( date  23-Feb-2011 time  17:40:14 )
HW version    01.06

Абонентские порты 1-24, магистрали 25-28, 28 - аплинк.
Ситуация:

1) Если пачкордом закольцевать два абонентских порта будет:
08-Apr-2016 12:12:40 %LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port gi1/0/2 is suspended by Loopback Detection
08-Apr-2016 12:12:40 %LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port gi1/0/4 is suspended by Loopback Detection

2) Если пачкордом закольцевать абонентский и магистральный, будет:
08-Apr-2016 12:14:38 %LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port gi1/0/2 is suspended by Loopback Detection
08-Apr-2016 12:14:38 %LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port gi1/0/25 is suspended by Loopback Detection

Хотя на магистральных портах лупгуард выключен: http://c2n.me/3wFCOgf.png

Вопрос: Можно ли сделать так чтобы выключался 1 порт, а не два сразу. Можно ли сделать так, чтобы порты на которых выключен loopguard не выключались.

Re: MES2124MB и LoopGuard

Добавлено: 11 апр 2016 11:39
Александр Селезнев
Можно ли сделать так чтобы выключался 1 порт, а не два сразу

Нет, так сделать нельзя.

Можно ли сделать так, чтобы порты на которых выключен loopguard не выключались.

Можно использовать LBD per vlan, или использовать storm-control вместо LBD.