Добрый день!
Стоят на ядре два 3124 собранных в стэк. Особо ничем не нагружены, маршрутизируют несколько сегментов.
За последнюю неделю, мастер перегружался 4 раза, соответственно отваливается маршрутизация. Замечено, что ребут происходит при попытке зайти на свитч по ssh. Вечный вопрос, что делать?
sh system
Unit Type
---- ----------------------------------------------------------
1 MES3124 28-port 1G/10G Stackable Managed Switch
2 MES3124 28-port 1G/10G Stackable Managed Switch
Unit Up time
---- ---------------
1 03,17:58:26
2 00,00:24:49
sh log
20-May-2016 10:33:52 :%STCK SYSL-A-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%SYSLOG-F-OSFATAL:
FATAL ERROR: SSHU: ABORT DATA exception
***** FATAL ERROR *****
SW Version : 2.5.44
Version Date: 12-Jan-2016
Version Time: 16:52:13
Instruction 0x348F9C
Exception vector 0x10
Program state register 0x60000013
0x00348f78
0x00345cdc
0x00343534
0x0034367c
0x00122040
***** END OF FATAL ERROR *****
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES3124 & reboot
Re: MES3124 & reboot
Добрый день.
Просьба скинуть на почту в подписи (techsupp@eltex.nsk.ru) вывод
sh techsup
Также зайдите в дебаг режим на каждый юнит стека
debug
debug
debug
и снимите лог
print logfile
В письме сделайте отметку "для Евгения" и подпишите вашу компанию.
Повторяемость 100 процентная? Или только иногда при попытке доступа по ssh происходит ребут?
При коннекте с разных ПК происходит ребут? Или с какого-то определенного?
Просьба скинуть на почту в подписи (techsupp@eltex.nsk.ru) вывод
sh techsup
Также зайдите в дебаг режим на каждый юнит стека
debug
debug
debug
и снимите лог
print logfile
В письме сделайте отметку "для Евгения" и подпишите вашу компанию.
Замечено, что ребут происходит при попытке зайти на свитч по ssh.
Повторяемость 100 процентная? Или только иногда при попытке доступа по ssh происходит ребут?
При коннекте с разных ПК происходит ребут? Или с какого-то определенного?
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/