MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 16:26
urs
Почему такие сообщения в логе?
Коммутатор установлен в Дата Центре, нет проблем с электричеством и кондиционированием.

Код: Выделить всё

12-Jul-2016 13:09:11 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
12-Jul-2016 13:09:07 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - not operational.
12-Jul-2016 13:09:07 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
12-Jul-2016 13:09:07 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - not operational.

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 16:28
Александр Селезнев
В логах только эти сообщения? Других нет?
Скиньте в личку sh log

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 16:30
urs
Александр Селезнев писал(а):В логах только эти сообщения? Других нет?
Скиньте в личку sh log

Ну да - это то что выводится в консоль по sh log.
Всё в этих сообщениях, других нету.

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 16:36
Александр Селезнев
Установите logging console debug.
Предоставьте вывод из cli
Предоставьте в личку sh log, sh log file

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 16:48
urs
Александр Селезнев писал(а):Установите logging console debug.
Предоставьте вывод из cli
Предоставьте в личку sh log, sh log file

Написал, но везде только эти сообщения, других нету.

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 16:53
Александр Селезнев
Температура при этом какая на устройстве? Увеличивается ли она? Посмотреть можно через" show system"

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 12 июл 2016 17:05
urs
Александр Селезнев писал(а):Температура при этом какая на устройстве? Увеличивается ли она? Посмотреть можно через" show system"

Температура сейчас такая.
Динамику не могу сказать, пока графики по температуре не чертит, но визуально - не увеличивается.

Код: Выделить всё

#show system
...
Main Power Supply Status [AC]:            OK
Redundant Power Supply Status [AC]:       OK
Fan 1 Status:                             OK
Fan 2 Status:                             OK
Fan 3 Status:                             OK
Fan 4 Status:                             OK

 Sensor Index            Temperature (Celsius)           Status
---------------------  --------------------------  -------------------
      1                       36                          OK
      2                       38                          OK
      3                       32                          OK


Код: Выделить всё

#show cpu utilization
CPU utilization service is on.

CPU utilization
---------------
five seconds: 3%; one minute: 2%; five minutes: 3%

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 04 апр 2017 18:47
[-Alt-]
Аналогично, поставили новый из коробки. В логах куча сообщений

Код: Выделить всё

04-Apr-2017 13:51:38 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:51:38 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:51:27 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:51:27 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:50:06 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:50:06 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:55 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:55 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:09 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:09 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:09 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - operational.

Взяли другой, залили конфиг с первого, в логах чисто.

Re: MES3124F. Вентиляторы

Добавлено: 05 апр 2017 01:52
urs
Мы отправляли в ремонт через поставщика. Ремонт с логистикой занял 1,5 месяца.
Чего-то плохо было припаяно (не помню уже точно что).

Кстати, никакой замены на время ремонта не предоставляется.