Страница 1 из 1

Отфильтровать нетегированный траффик на MES1124

Добавлено: 16 дек 2016 13:56
London
Здравствуйте, есть необходимость отбрасывать нетегированный трафик с TRUNK портов коммутатора по документации это делается командой

switchport trunk native vlan 4095

но ее невозможно ввести

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 4095
% Wrong number of parameters or invalid range, size or characters entered
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan
<1-4094> vlan tag

Re: Отфильтровать нетегированный траффик на MES1124

Добавлено: 26 дек 2016 12:54
Александр Селезнев
здравствуйте, в документации для версий коммутаторов доступа неверно указан диапазон данной настройки
Фактически она выглядит так
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan
<1-4094> vlan tag.
Для запрета нетегированного default vlan на порту можно использовать команду
console(config-if)#switchport forbidden default-vlan

Re: Отфильтровать нетегированный траффик на MES1124

Добавлено: 26 дек 2016 15:59
London
Александр, спасибо за помощь.