Страница 1 из 1

Поведение MES коммутаторов при россыпании стэка

Добавлено: 22 дек 2016 20:19
ArcticFox
Приветствую.
Опишите пожалуйста поведение MES коммутаторов при рассыпании стэка, в идеале на примере MES3124F(стэк собран на 2 10Г портах).
Дистанция - допустим 10км(не в одной и даже не в соседних стойках). Причина рассыпания - рубанули кабель.

и ещё, поддерживается ли MC-LAG?
MLAG

Re: Поведение MES коммутаторов при россыпании стэка

Добавлено: 23 дек 2016 09:06
Евгений Т
Добрый день.

При отказе мастера его роль на себя берет бэкап коммутатор. На бэкап коммутаторе резервируется конфигурация. Мастером могут быть только юнит 1 и 2.
Если мастер вернется в строй, то вновь возьмет на себя мастерство в случае, если аптайм бэкап коммутатора составляет менее 10 минут (при этом бекап коммутатор перезагрузится).
Если аптайм бэкапа будет более 10 минут, то мастерство останется за юнитом 2.
Каждый коммутатор использует свои tcam правила (правила acl, sqinq).
Нагрузка идет только на процессор мастера.

и ещё, поддерживается ли MC-LAG?
MLAG

Нет