MES-2324FB: Странности с температурой SFP-модулей

Добавлено: 10 янв 2017 22:34
hi11er
Добрый день!

Температура модуля 243 градуса C!
Руками трогал, температура градусов 30-40 :)
Этот же модуль прекрасно показывал температуру в MES-3124F.

Резонные вопросы:
1. А уровни сигналов правильно показываются?
2. Планируется ли исправить и когда?

Код: Выделить всё

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS
             [C]   [Volt]  [mA]     Power         Power           
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]       
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- ---
  te1/0/4    243    3.29    6.79    2.01 / 3.04  0.03 / -14.47 No 

 Temp                      - Internally measured transceiver temperature
 Voltage                   - Internally measured supply voltage
 Current                   - Measured TX bias current
 Output Power              - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power               - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS                       - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: Gateray         
Serial number: X201601200931   
Connector type: LC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: 10GBASE-LR
Laser wavelength: 1270 nm
Transfer distance: 60000 m
Diagnostic: supported


Вот еще вариант:

Код: Выделить всё

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS
             [C]   [Volt]  [mA]     Power         Power           
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]       
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- ---
  te1/0/1    249    3.26    24.63   1.46 / 1.65  0.38 / -4.18  No 

 Temp                      - Internally measured transceiver temperature
 Voltage                   - Internally measured supply voltage
 Current                   - Measured TX bias current
 Output Power              - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power               - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS                       - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: OEM             
Serial number: SCBK670113     
Connector type: LC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: 10GBASE-LR
Laser wavelength: 1330 nm
Transfer distance: 20000 m
Diagnostic: supported


А вот тут похоже на правду:

Код: Выделить всё

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS
             [C]   [Volt]  [mA]     Power         Power           
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]       
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- ---
  te1/0/2     6     3.29    9.20    1.50 / 1.76  0.59 / -2.25  No 

 Temp                      - Internally measured transceiver temperature
 Voltage                   - Internally measured supply voltage
 Current                   - Measured TX bias current
 Output Power              - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power               - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS                       - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: OEM             
Serial number: SCBK660007     
Connector type: LC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: 10GBASE-LR
Laser wavelength: 1270 nm
Transfer distance: 20000 m
Diagnostic: supported

Re: MES-2324FB: Странности с температурой SFP-модулей

Добавлено: 11 янв 2017 09:55
Александр Селезнев
1. А уровни сигналов правильно показываются?
2. Планируется ли исправить и когда?
1. А уровни сигналов правильно показываются?

На некоторых моделях SFP+ иногда проявляется проблема только со считыванием температуры
Планируется ли исправить и когда?

Планируется. Срок разработчиками пока не определен