Страница 1 из 1

Вопрос по snmp для MES2324 и MES3124.

Добавлено: 04 май 2017 13:06
AlexandrD
Здравствуйте!

OID rlPhdUnitEnvParamFan1Status
The mandatory state of the FAN 1 being instrumented.
Enumerations:
1 - normal
2 - warning
3 - critical
4 - shutdown
5 - notPresent
6 - notFunctioning
7 - restore
Расшифруйте, пожалуйста, что обозначают эти состояния.


OID: rlPhdUnitEnvParamRedundantPSStatus
Что это? Резервный блок питания или аккумулятор?
Для MES3124 и MES2324?

Re: Вопрос по snmp для MES2324 и MES3124.

Добавлено: 10 май 2017 17:44
Evgen_94
Добрый день.
OID rlPhdUnitEnvParamFan1Status
The mandatory state of the FAN 1 being instrumented.
Enumerations:
1 - normal
2 - warning
3 - critical
4 - shutdown
5 - notPresent
6 - notFunctioning
7 - restore
Расшифруйте, пожалуйста, что обозначают эти состояния.

У вентиляторов на MES3124 может быть 2 состояния:
1) normal (1) - FAN успешно функционирует
2) notFunctioning (6) - FAN отключен или неисправен
В MES2324 вентиляторов нет.

OID: rlPhdUnitEnvParamRedundantPSStatus
Что это? Резервный блок питания или аккумулятор?
Для MES3124 и MES2324?

Это резервный источник питания (RPS). В MES2324 резервный источник питания не предусмотрен.
Также OID: rlPhdUnitEnvParamRedundantPSStatus может показывать состояние подключенной к коммутатору АКБ.
Состояния:
1) normal (1) - АКБ заряжена.
2) restore (7) - АКБ заряжается.
3) warning (2) - АКБ разряжается.
4) critical (3) - Низкий уровень зарядка АКБ.
5) notPresent (5) - АКБ не подключена.