Страница 1 из 1

MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 16 май 2017 00:11
avel-nars
Добрый день.

Появилась такая проблема с небольшим количеством коммутаторов Eltex MES-2124MB (5 штук).
К коммутатору подключена батарея, но ее состояние определяется как:

Код: Выделить всё

sh system battery
          Status             Charge (%)
---------------------------  ----------
       NOT PRESENT              N/A

Думали, что батарея исчерпала свой ресурс: у одного из них батарея стоит уже более года. Поменяли на нем АКБ на новый.
Проблема не решилась. Коммутатор не может определить, что к нему подключена батарея. И что вообще означает состояние NOT PRESENT?
По snmp (oid=1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3 - RedundantPSStatus) возвращает значение "5", что также соответствует состоянию notPresent (5) - по документации.

Версия прошивки:

Код: Выделить всё

show version

SW version    1.1.45[5bb753fb] ( date  30-May-2016 time  12:24:53 )
Boot version    0.0.0.3 ( date  23-Feb-2011 time  17:40:14 )
HW version    01.03

С чем связана данная проблема? С багом прошивки?
Решит ли данную проблему последняя на данный момент прошивка 1.1.46?

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 16 май 2017 09:15
Евгений Т
Добрый день.

Коммутатор не может определить батарею. При этом как выглядит индикация? Индикатор battery горит красным? Если в такой схеме отключить основной источник питания, то коммутатор отключится или будет работать от батареи?

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 16 май 2017 13:27
avel-nars
Это нужно проверить. Проверю и напишу о результатах.

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 29 май 2017 12:37
Евгений Т
Добрый день.

Проводили проверку?

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 15 окт 2017 12:18
hi11er
Евгений Т писал(а):Добрый день.

Коммутатор не может определить батарею. При этом как выглядит индикация? Индикатор battery горит красным? Если в такой схеме отключить основной источник питания, то коммутатор отключится или будет работать от батареи?


Добрый день!

Аналогичная проблема на MES2324FB. Коммутатор не видит батарею. Индикатор горит красным.
При выключении питания 220в, коммутатор на батарею не переходит.

Грешили на БП, заменили его на аналогичный от другого такого-же коммутатора. Результат - коммутатор в котором установили новый БП по прежнему не видит батарею. Коммутатор в который поставили старый БП батарею видит.

В чем может быть дело? Как лечить?

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 16 окт 2017 08:14
Александр Селезнев
В чем может быть дело? Как лечить?


А батарею вы используете для проверки одну и ту же?

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 16 окт 2017 21:55
hi11er
Нет, батареи разные. Намек понят, проверим на другой батарее.

В офисе (где все работает) - одна, на узле-другая.

Можете пояснить, как коммутатор понимает, что к нему подключена батарея?

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 17 окт 2017 11:10
Evgen_94
Добрый день.
Можете пояснить, как коммутатор понимает, что к нему подключена батарея?

Если батарея начала заряжаться после корректного подключения, значит она подключена, т.к пошел ток заряда на акб.

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 27 сен 2018 16:25
Shukrullo
Добрый день.

Можете сказать, чем закончилась эпопея?
Недавно приобрели насколько 2324FB и хотим подключить АКБ к ним.
Кстати, кто знает какой ток заряда у них? В описании как-то не увидел. Или я криво смотрел...

Re: MES-2124MB проблема с определением состояния АКБ

Добавлено: 27 сен 2018 17:58
alex_bat
Здравствуйте.
Ток заряда 1.7А, а минимальная рекомендуемая емкость аккумулятора 20Ач.
Должно все работать корректно у вас после подключения АКБ.