Страница 1 из 1

MES-5324 ошибки OAM

Добавлено: 06 июл 2017 18:03
cactus
Приехал коммутатор, интегрировали в сеть, но начались в логи сыпаться подобные ошибки

Код: Выделить всё

06-Jul-2017 13:19:17 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 1 errored seconds detected over the last 100x100 milliseconds on port te1/0/24
06-Jul-2017 13:19:12 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 2709 frame errors detected over the last 10x100 milliseconds on port te1/0/24
06-Jul-2017 13:19:12 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 2709 frame errors detected over the last 894784 frames on port te1/0/24
06-Jul-2017 13:19:12 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 3466683 symbol errors detected over the last 1342177280 symbols on port te1/0/24
06-Jul-2017 12:23:17 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 60:a4:4c:2c:e3:4a in vlan 10 is flapping between port te1/0/23 and port te1/0/18
06-Jul-2017 12:01:46 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 90:e2:ba:26:c1:28 in vlan 5 is flapping between port te1/0/23 and port te1/0/19
06-Jul-2017 11:40:15 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 1 errored seconds detected over the last 100x100 milliseconds on port te1/0/24
06-Jul-2017 11:40:07 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 2709 frame errors detected over the last 10x100 milliseconds on port te1/0/24
06-Jul-2017 11:40:07 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 2709 frame errors detected over the last 894784 frames on port te1/0/24
06-Jul-2017 11:40:07 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 3466683 symbol errors detected over the last 1342177280 symbols on port te1/0/24
06-Jul-2017 10:34:39 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 1 errored seconds detected over the last 100x100 milliseconds on port te1/0/17
06-Jul-2017 10:34:32 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 4 frame errors detected over the last 10x100 milliseconds on port te1/0/17
06-Jul-2017 10:34:32 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 4 frame errors detected over the last 894784 frames on port te1/0/17
06-Jul-2017 10:34:32 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 10624 symbol errors detected over the last 1342177280 symbols on port te1/0/17
06-Jul-2017 10:11:31 :%OAMCLIENT-E-LINK_MONITOR: 45424 symbol errors detected over the last 1342177280 symbols on port te1/0/18


Один порт сыпет особо активно, переключил его в MES-3124F обратно, ошибки исчезли полностью. настройки OAM на MES-5324 и MES-3124F совпадают полностью.


Код: Выделить всё

tengigabitethernet1/0/24
General
-------
  Admin state:               enabled
  Mode:                      active
  PDU max rate:              10 packets per second
  Link timeout:              5 seconds
  Remote failure indication: disabled

Link Monitoring
---------------
  Status: supported

  Symbol Period Error
    Window:              1280 x 1048576 symbols
    Threshold:           1 error symbol(s)

  Frame Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Threshold:           1 error frame(s)

  Frame Period Error
    Window:              90 x 10000 frames
    Threshold:           1 error frame(s)

  Frame Seconds Error
    Window:              100 x 100 milliseconds
    Threshold:           1 error second(s)
MES-5324-1#$


Как понимать подобное поведение?

Re: MES-5324 ошибки OAM

Добавлено: 07 июл 2017 09:02
Evgen_94
Добрый день.
В show interface counters ошибки наблюдаются на портах на 5324 ? Какая версия ПО ?

Re: MES-5324 ошибки OAM

Добавлено: 07 июл 2017 09:08
Evgen_94
Написал в лс.