Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Привязка порта по MAC

MES, ESR
Infnd
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 июл 2017 00:41
Reputation: 0
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Привязка порта по MAC

Сообщение Infnd » 26 июл 2017 15:33

Добрый день,
Подскажите есть ли на коммутаторах MES2348B функция, привязать определенный порт (к примеру gi1/0/1), на MAC-адрес первого устройства которое к этому порту подключится и при подключении другого устройства линк порта не поднимался пока не сбросишь привязку.
Спасибо

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: Привязка порта по MAC

Сообщение Evgen_94 » 26 июл 2017 15:57

Добрый день.
Подскажите есть ли на коммутаторах MES2348B функция, привязать определенный порт (к примеру gi1/0/1), на MAC-адрес первого устройства которое к этому порту подключится и при подключении другого устройства линк порта не поднимался пока не сбросишь привязку.
Спасибо

Это можно сделать при помощи функции port security. Ваш вариант можно настроить таким образом:
По умолчанию порт может изучить 1 mac-адрес.

Код: Выделить всё

port security mode max-addresses
port security discard-shutdown

Подробней можете почитать в нашей документации http://eltex-co.ru/upload/iblock/229/me ... _4.0.6.pdf раздел 5.26.1.
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Infnd
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 июл 2017 00:41
Reputation: 0
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Привязка порта по MAC

Сообщение Infnd » 27 июл 2017 13:20

После срабатывания и ухода порта в shutdown через какое время порт опять поднимется?

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: Привязка порта по MAC

Сообщение Evgen_94 » 27 июл 2017 13:48

После срабатывания и ухода порта в shutdown через какое время порт опять поднимется?

По умолчанию 5 минут. Интервал можно менять командой:

Код: Выделить всё

MES2324B(config)#errdisable recovery interval
  <30-86400>           Specify the timeout interval.