Страница 1 из 1

Шум и логи

Добавлено: 28 авг 2017 18:47
Shipyard
День добрый, уважаемые!
Подскажите, когда появится программное управление FAN-скоростью?
При старте MES 2348B шумит наполную, потом притихает в момент загрузки прошивки, а затем опять орёт, даже без нагрузки и при прохладной температуре окружающей среды ~15-20C.
Сотрудники находящиеся рядом жалуются.

Также просьба убрать лишние переводы строк в логах (легче читать без интервалов):
28-Aug-2017 09:23:55 :%COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

28-Aug-2017 09:23:51 :%COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config

28-Aug-2017 09:23:42 :%STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/11: STP status Forwarding

28-Aug-2017 09:23:38 :%LINK-I-Up: gi1/0/11

Картина наблюдается на всех моделях (2124, 2348B, 3324F - прошива 4.0.6) и с любых клиентов (SecureCRT, Putty).

Re: Шум и логи

Добавлено: 29 авг 2017 14:52
Александр Селезнев
Добрый день, Евгений Владимирович,
>Подскажите, когда появится программное управление FAN-скоростью?
В коммутаторе сделана автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов. При изменении скорости вращения вентиляторов в логах появляется сообщения об изменении FAN level.
Работают ли оба FAN? Какая версия ПО?
Покажите sh system
Из дебага предоставьте выводы команд
i2c rx 0x10 0 1 8 4
i2c rx 0x10 0 1 8 5


>Также просьба убрать лишние переводы строк в логах (легче читать без интервалов):
Сколько пользователей, столько и мнений, если в данной теме будет много обращений, что это неудобно, то подумаем над отправлением. В текущий момент изменять способ отображения логов не планируем.

Re: Шум и логи

Добавлено: 14 сен 2019 19:22
ignik
Покажите sh system
Из дебага предоставьте выводы команд
i2c rx 0x10 0 1 8 4
i2c rx 0x10 0 1 8 5


Вот у меня незагруженный коммутатор (всё отключено) зачем-то при комнатной температуре шумит, спать мешает.
Как бы так бы сделать бы чтобы можно было скорректировать скорость вращения вертиляторов?!

Код: Выделить всё

MES2324P#sh system
System Description:                       MES2324P AC 28-port 1G/10G Managed Switch with 24 POE+ ports
System Up Time (days,hour:min:sec):       00,01:30:56
System Contact:
System Name:                              MES2324P
System Location:
System MAC Address:                       e0:d9:e3:ec:04:c0
System Object ID:                         1.3.6.1.4.1.35265.1.92
Unit                           Device
---- ----------------------------------------------------------
 1   MES2324P AC 28-port 1G/10G Managed Switch with 24 POE+
     ports
Unit                Fans Status
----   -------------------------------------
 1                FANs OK
Unit Temperature (Celsius) Status
---- --------------------- -------
 1            45             OK

DEBUG>i2c rx 0x10 0 1 8 4
DATA RECEIVED:
0x24
TOTAL OCTETS RECEIVED: 1
DEBUG>i2c rx 0x10 0 1 8 5
DATA RECEIVED:
0xFF
TOTAL OCTETS RECEIVED: 1
DEBUG>

Re: Шум и логи

Добавлено: 16 сен 2019 09:47
Александр Селезнев
Потому что 2324Р - коммутатор с активным охлаждением. Выключать, регулировать вентиляторы пользователю нельзя

Re: Шум и логи

Добавлено: 16 сен 2019 10:03
k0ste
ignik писал(а):Вот у меня незагруженный коммутатор (всё отключено) зачем-то при комнатной температуре шумит, спать мешает.
Как бы так бы сделать бы чтобы можно было скорректировать скорость вращения вертиляторов?!

От платы отключите коннекторы, если PoE не используете. Или резистор поставьте в разрыв.