Добрый день!
Не могу собрать элементарную конструкцию - объединить два коммутатора доступа MES1124M между собой
через port-channell, образованный несколькими физическими интерфейсами Fast Ethernet.
Конфигурация свитчей:
vlan database
vlan 3,100,104,850
exit
!
hostname Sw_G3
!
interface fastethernet 1/0/1
switchport access vlan 3
exit
!
interface fastethernet 1/0/2
switchport access vlan 3
exit
!
interface fastethernet 1/0/3
switchport access vlan 3
exit
!
interface fastethernet 1/0/4
switchport access vlan 3
exit
!
interface fastethernet 1/0/5
switchport access vlan 3
exit
!
interface fastethernet 1/0/7
channel-group 3 mode auto
exit
interface fastethernet 1/0/8
channel-group 3 mode auto
exit
!
interface fastethernet 1/0/9
channel-group 3 mode auto
exit
!
interface port-channel 3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 3
switchport forbidden default-vlan
exit
!
Диагностика (show int port-channel 3) показывает, что port-channel 3 имеется и образован тремя интерефейсами (fast 1/0/7-9), пропускная способность 300М. Все работает, если разорвать один (любой) из трех интерфейсов (пропускная способность падает до 200М). Но стоит разорвать два из трех, весь трафик пропадает, хотя диагностика на port-chan 3 говорит, что все хорошо, состояние up.
Симптоматика выглядит как будто port-channel работает, если в нем активно более двух интерфейсов и не работает, если остался только один. Помогите разобраться, что не так.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Link Aggregation на MES1124M
Re: Link Aggregation на MES1124M
Здравствуйте.
Покажите sh ver
Проведем проверку на стенде
Покажите sh ver
Проведем проверку на стенде
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Link Aggregation на MES1124M
Sw_G3>sh ver
SW version 1.1.46[be571774] ( date 03-Feb-2017 time 13:07:07 )
Boot version 0.0.1.5 ( date 07-Dec-2016 time 08:42:13 )
HW version 01.06
SW version 1.1.46[be571774] ( date 03-Feb-2017 time 13:07:07 )
Boot version 0.0.1.5 ( date 07-Dec-2016 time 08:42:13 )
HW version 01.06
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: Link Aggregation на MES1124M
А как выглядит полная схема? Так ПК - MES1 - Po - MES2 - ПК? Никакой избыточности нет, может по STP Po блокируется?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Re: Link Aggregation на MES1124M
Да, схема такая ПК - MES1 - Po - MES2 - ПК.
С STP хорошая идея. Проверил, так оно и есть, спасибо.
Кроме трех портов, агрегированных в port-channel для пропуска трафика VLAN3, была
еще одна связь MES1-MES2 по другому порту, в которую автоматом пробросился дефолтный VLAN1. Если эту связь разорвать, то оставшиеся
три порта, организующие port-channel, работают как задумано - связь не рвется при обрыве любых двух.
В настройках span повысил приоритет пути для порта Port-ch 3, все заработало.
С STP хорошая идея. Проверил, так оно и есть, спасибо.
Кроме трех портов, агрегированных в port-channel для пропуска трафика VLAN3, была
еще одна связь MES1-MES2 по другому порту, в которую автоматом пробросился дефолтный VLAN1. Если эту связь разорвать, то оставшиеся
три порта, организующие port-channel, работают как задумано - связь не рвется при обрыве любых двух.
В настройках span повысил приоритет пути для порта Port-ch 3, все заработало.