MES1124M, MES1124MB IPoE, ограничение 16 mac
Добавлено: 02 окт 2017 19:06
Добрый день.
Имеется нижеуказанная проблема.
Есть коммутаторы Eltex MES1124M и MES1124MB.
Версия прошивки на MES1124M:
SW version 1.1.45[5bb753fb] ( date 30-May-2016 time 12:24:53 )
Boot version 0.0.0.3 ( date 23-Feb-2011 time 17:40:14 )
HW version 01.06
Версия прошивки на MES1124MB:
SW version 1.1.46[be571774] ( date 03-Feb-2017 time 13:07:07 )
Boot version 0.0.1.5 ( date 07-Dec-2016 time 08:42:13 )
HW version 01.08
Суть проблемы:
Ввели в действие 3 коммутатора по технологии IPoE (2 MES 1124 и 1 MES1124M) с занятыми 24 портами на каждом.
Проблема заключалась в том что на трёх коммутаторах одновременно могли работать только 16 абонентов. Когда выключали одного, поднимался другой. Выключали трёх - три других абонента проходили в сеть и получали ip адрес, и так далее. Все клиенты после 16-ого либо вообще не отдавали свой мак адрес, либо в circut id слали не hex а имя коммутатора или порт или набор несвязных символов.
Пробовали заменить 3 коммутатора на другие вендоры не меняя схему включения, подобная проблема не наблюдалась.
Есть ли предположения, в чем может заключаться проблема?
Заранее спасибо.
Имеется нижеуказанная проблема.
Есть коммутаторы Eltex MES1124M и MES1124MB.
Версия прошивки на MES1124M:
SW version 1.1.45[5bb753fb] ( date 30-May-2016 time 12:24:53 )
Boot version 0.0.0.3 ( date 23-Feb-2011 time 17:40:14 )
HW version 01.06
Версия прошивки на MES1124MB:
SW version 1.1.46[be571774] ( date 03-Feb-2017 time 13:07:07 )
Boot version 0.0.1.5 ( date 07-Dec-2016 time 08:42:13 )
HW version 01.08
Суть проблемы:
Ввели в действие 3 коммутатора по технологии IPoE (2 MES 1124 и 1 MES1124M) с занятыми 24 портами на каждом.
Проблема заключалась в том что на трёх коммутаторах одновременно могли работать только 16 абонентов. Когда выключали одного, поднимался другой. Выключали трёх - три других абонента проходили в сеть и получали ip адрес, и так далее. Все клиенты после 16-ого либо вообще не отдавали свой мак адрес, либо в circut id слали не hex а имя коммутатора или порт или набор несвязных символов.
Пробовали заменить 3 коммутатора на другие вендоры не меняя схему включения, подобная проблема не наблюдалась.
Есть ли предположения, в чем может заключаться проблема?
Заранее спасибо.