Страница 1 из 1

MES2324B ERPS

Добавлено: 21 окт 2018 18:30
Artem_V
Здравствуйте.

Подскажите, почему не удается добавить тот же самый vlan id в два разных erps-кольца в рамках одного коммутатора?

Спасибо.

s2324b-1-stX-pvp416#sho run
no spanning-tree
!
vlan database
vlan 2-3,10-11,13-14,100-103,200-203
exit
!
erps
erps vlan 13
port west tengigabitethernet1/0/3
port east tengigabitethernet1/0/1
ring enable
protected vlan add 2,10,100-101
exit
erps vlan 14
port west tengigabitethernet1/0/2
port east tengigabitethernet1/0/4
ring enable
protected vlan add 3,11,102-103
exit
!
hostname s2324b-1-stX-pvp416
!
s2324b-1-stX-pvp416#
s2324b-1-stX-pvp416#
s2324b-1-stX-pvp416#
s2324b-1-stX-pvp416#conf t
s2324b-1-stX-pvp416(config)#erps vlan 14
s2324b-1-stX-pvp416(config-erps)#protected vlan add 2
s2324b-1-stX-pvp416(config-erps)#exit
VLAN 2 not be the same protected and control VLAN.
s2324b-1-stX-pvp416(config-erps)#protected vlan remove 2
s2324b-1-stX-pvp416(config-erps)#exit
s2324b-1-stX-pvp416(config)#exit
s2324b-1-stX-pvp416#
s2324b-1-stX-pvp416#
s2324b-1-stX-pvp416#sho ver
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.9
Commit: 7e8f8fa8
Build: 478 (master)
MD5 Digest: 2e6ce006ab4a40d0e85b066069d2a088
Date: 04-Apr-2018
Time: 11:31:49
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.9
Commit: 7e8f8fa8
Build: 478 (master)
MD5 Digest: 2e6ce006ab4a40d0e85b066069d2a088
Date: 04-Apr-2018
Time: 11:31:49
s2324b-1-stX-pvp416#

Re: MES2324B ERPS

Добавлено: 22 окт 2018 09:21
alex_bat
Добрый день. Данную топологию с пересекающимися вланами можно реализовать только с помощью использования подкольца.

Re: MES2324B ERPS

Добавлено: 23 окт 2018 18:20
Artem_V
Понятно. Спасибо.

Re: MES2324B ERPS

Добавлено: 25 окт 2018 21:12
Artem_V
И еще вопрос.
Если у меня кольцевую топологию образуют 4 влана (10,13,100-101), один из которых vlan 13 - erps control vlan,
надо ли добавлять vlan 13 в список protected vlan?

В моем случае, что будет верно ?

protected vlan add 10,100-101
или
protected vlan add 10,13,100-101

Спасибо.

no spanning-tree
!
vlan database
vlan 10,13,100-101,200-201
exit
!
erps
erps vlan 13
port west tengigabitethernet1/0/2
port east tengigabitethernet1/0/4
ring enable
protected vlan add 10,100-101
exit
!
interface tengigabitethernet1/0/2
spanning-tree bpdu filtering
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,13,100-101,200
switchport forbidden default-vlan
exit
!
interface tengigabitethernet1/0/4
spanning-tree bpdu filtering
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,13,100-101,201
switchport forbidden default-vlan
exit

Re: MES2324B ERPS

Добавлено: 26 окт 2018 08:49
Евгений Т
Здравсвуйте.

R-APS VLAN в protected добавлять не следует. Ваша конфигурация верна.

Re: MES2324B ERPS

Добавлено: 26 окт 2018 19:50
Artem_V
ok. Спасибо.