Страница 1 из 1

Подключение АКБ к MES2324B

Добавлено: 04 дек 2018 19:05
help112now
Доброго времени суток!
Есть необходимость переключить Eltex 2324b из одной розетки 220 в другую, без разрыва подключений. Можно ли просто воткнуть батарею 12v
на 7 Ah на работающий коммутатор и переключить розетки?

Re: Подключение АКБ к MES2324B

Добавлено: 04 дек 2018 19:40
Евгений Т
Здравствуйте.

АКБ подключить можно для этой цели.
Вырезка из документации по ёмкости АКБ:
Сечение провода для подключения АКБ, не менее 1,5 мм
Ёмкость АКБ, не менее 20Ah (например GP12200).

Re: Подключение АКБ к MES2324B

Добавлено: 12 дек 2018 18:51
asy
А вот, кстати, почему 20Ah ? На тесте вполне нормально и с GP1272 отрабатывает. Или тут только из-за времени работы?

Re: Подключение АКБ к MES2324B

Добавлено: 13 дек 2018 08:50
Александр Селезнев
Время работы + рекомнедуемый ток заряда АКБ (характеристика самого АКБ)