Страница 1 из 1
mes5324, диагностика стека
Добавлено: 28 янв 2019 14:12
z117
Добрый день,
console#show stack links details
Topology is Chain
UNIT ID Link Status Speed Uptime Neighbor Neighbor Neighbor
(d,h:m:s) Unit ID Link MAC Address
------- -------- ---------- ----- ----------- -------- -------- -------------------
1 fo1 Active 40G 304, 2 fo2 a8:f9:4b:2e:24:40
05:01:27
1 fo2 Active 40G 304, 4 fo1 e0:d9:e3:aa:6a:c0
05:00:45
2 fo1 Active 40G -- 3 fo1 e0:d9:e3:aa:75:00
2 fo2 Active 40G -- 1 fo1 a8:f9:4b:2e:18:00
3 fo1 Active 40G -- 2 fo1 a8:f9:4b:2e:24:40
Failed to convert stack port list to string
3 fo2 Down NA -- NA NA
4 fo1 Active 40G -- 1 fo2 a8:f9:4b:2e:18:00
Failed to convert stack port list to string
4 fo2 Down NA -- NA NA
Как понять, в чём проблема? Кабель между fo3/0/2 и fo4/0/2 вроде виден:
console#show logging
...
28-Jan-2019 12:27:06 :%NSFP-I-SFPGibicDetected: fo3/0/2 SFP port is present
...
28-Jan-2019 12:27:01 :%NSFP-I-SFPGibicDetected: fo4/0/2 SFP port is present
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 28 янв 2019 14:26
alex_bat
Здравствуйте,
Проблема в том, что стек не видит 4 юнит?
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 28 янв 2019 15:37
z117
Проблема в том, что топология цепочка, а не кольцо.
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 28 янв 2019 16:31
alex_bat
Пробовали менять кабель? какая версия ПО на стеке?
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 28 янв 2019 22:46
z117
alex_bat писал(а):Пробовали менять кабель?
Да, те сообщения из лога, которые я приводил, это как раз результат замены кабеля.
alex_bat писал(а): какая версия ПО на стеке?
console#show version
Active-image:
flash://system/images/rs Version: 4.0.6
Commit: 1c61b38a
Build: 297 (master)
MD5 Digest: 4eea5b74c4a77e319f13853e70df18ff
Date: 22-May-2017
Time: 18:32:14
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 29 янв 2019 14:43
alex_bat
Обновитесь до актуальной версии ПО и посмотрите поведение на ней.
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 29 янв 2019 19:39
z117
Обновил, перезагрузил, топология стала кольцо. Будем наблюдать.
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 16 апр 2019 17:18
z117
Обратил внимание, что в какой-то момент перестала гореть часть индикаторов на портах, через которые идёт стекирование. В логах ничего подозрительного не видно, топология кольцо, связь между устройствами, подключенными к разным юнитам, есть, но как-то это нехорошо. Что делать?
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 16 апр 2019 17:46
Андрей Есман
Здравствуйте. Приложите вывод команды sh stack links details.
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 16 апр 2019 17:48
z117
Код: Выделить всё
Topology is Ring
UNIT ID Link Status Speed Uptime Neighbor Neighbor Neighbor
(d,h:m:s) Unit ID Link MAC Address
------- -------- ---------- ----- ----------- -------- -------- -------------------
1 fo1 Active 40G 09,19:56:30 2 fo2 a8:f9:4b:2e:24:40
1 fo2 Active 40G 09,19:56:30 4 fo1 e0:d9:e3:aa:6a:c0
2 fo1 Active 40G 09,19:56:40 3 fo1 e0:d9:e3:aa:75:00
2 fo2 Active 40G 09,19:56:36 1 fo1 a8:f9:4b:2e:18:00
3 fo1 Active 40G 09,19:56:30 2 fo1 a8:f9:4b:2e:24:40
3 fo2 Active 40G 09,19:58:06 4 fo2 e0:d9:e3:aa:6a:c0
4 fo1 Active 40G 09,19:56:27 1 fo2 a8:f9:4b:2e:18:00
4 fo2 Active 40G 09,19:58:05 3 fo2 e0:d9:e3:aa:75:00
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 17 апр 2019 08:57
Андрей Есман
Здравствуйте.
С проблемой уже встречались ранее. Она пока не решена.
Сообщите свои контактные данные (почту) и название организации. Мы Вам сообщим, как только решим проблему.
Re: mes5324, диагностика стека
Добавлено: 13 ноя 2019 16:41
z117
Вновь странное поведение индикаторов. Не горят индикаторы на нижнем (по фотографии выше) юните. При этом показывается, что стек - кольцо:
Код: Выделить всё
console#show stack links
Topology is Ring
Unit Id Active Links Neighbor Links Operational Down/Standby
Link Speed Links
------- -------------------- -------------------- ----------- --------------------
1 fo1/0/1-2 fo2/0/2,fo4/0/1 40G
2 fo2/0/1-2 fo1/0/1,fo3/0/1 40G
3 fo3/0/1-2 fo2/0/1,fo4/0/2 40G
4 fo4/0/1-2 fo1/0/2,fo3/0/2 40G
console#show stack links
Topology is Ring
Unit Id Active Links Neighbor Links Operational Down/Standby
Link Speed Links
------- -------------------- -------------------- ----------- --------------------
1 fo1/0/1-2 fo2/0/2,fo4/0/1 40G
2 fo2/0/1-2 fo1/0/1,fo3/0/1 40G
3 fo3/0/1-2 fo2/0/1,fo4/0/2 40G
4 fo4/0/1-2 fo1/0/2,fo3/0/2 40G
Вроде бы и работает, но нехорошо как-то.