Страница 1 из 1
Стек mes 3124
Добавлено: 14 мар 2019 12:11
tugaev_av
Здравствуйте.
Имеются в наличии два MES3124.
Хотелось собрать из них стэек и подключить его агрегированным каналом к ядру сети.
Попытка не удалась.
При изучении базы знаний выяснилось, что стэк собирается только на портах XG3-4, которые являются 10G и данные по ним не передаются.
В наличии трансиверы SFP 1000 Base-T и 1000 Base-SX. Оптических кабелей в наличии нет.
Была предпринята попытка использовать трансиверы SFP 1000 Base-T.
Если вставить эти SFP Base-T в XG1-2 – они работают, индикация есть и обмен идет, но стэк не собирается.
Если их вставить в XG3-4 нет ни индикации ни обмена, хотя в системе их видно как, например, te2/0/2 10G-Fiber.
В связи с вышеописанным, вопросы:
1. В чем смысл использовать для стека порты 10G? Логичнее было бы для синхронизации стека использовать гигибитные, а по 10G передавать трафик.
2. В портах XG3-4 можно использовать только оптические 10G SFP или можно и 10G RJ45? В XG1-2 гигибитные RG45 работают.
Спасибо.
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 14 мар 2019 12:30
Александр Селезнев
1. В чем смысл использовать для стека порты 10G? Логичнее было бы для синхронизации стека использовать гигибитные, а по 10G передавать трафик.
2. В портах XG3-4 можно использовать только оптические 10G SFP или можно и 10G RJ45? В XG1-2 гигибитные RG45 работают.
Здравствуйте.
Стек собирается через порты XG3 и XG4 c использование линка 10G (нет разницы SFP+ или DAC) для связи юнитов. Это правило организации стека между устройствами.
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 21 мар 2019 10:58
k0ste
tugaev_av писал(а):Здравствуйте.
Имеются в наличии два MES3124.
Хотелось собрать из них стэек и подключить его агрегированным каналом к ядру сети.
Попытка не удалась.
При изучении базы знаний выяснилось, что стэк собирается только на портах XG3-4, которые являются 10G и данные по ним не передаются.
В наличии трансиверы SFP 1000 Base-T и 1000 Base-SX. Оптических кабелей в наличии нет.
Была предпринята попытка использовать трансиверы SFP 1000 Base-T.
Если вставить эти SFP Base-T в XG1-2 – они работают, индикация есть и обмен идет, но стэк не собирается.
Если их вставить в XG3-4 нет ни индикации ни обмена, хотя в системе их видно как, например, te2/0/2 10G-Fiber.
В связи с вышеописанным, вопросы:
1. В чем смысл использовать для стека порты 10G? Логичнее было бы для синхронизации стека использовать гигибитные, а по 10G передавать трафик.
2. В портах XG3-4 можно использовать только оптические 10G SFP или можно и 10G RJ45? В XG1-2 гигибитные RG45 работают.
Спасибо.
Это не точное описание в мануале, его просто надо раскрыть. Имеется ввиду что вы не можете одновременно и передавать данные и чтобы стек был на "стековых" интерфейсах. Естественно когда стек собран в этих интерфейсах ходит межстековый трафик.
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 22 мар 2019 10:31
Powerhead74
И в 2324В тоже самое? У меня модули как раз 10GB, а линка между ними нет. Можно ли вообще два модуля соединять одним Пиг-тэйлом? Или нужно обязательно через опто-кросс?
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 22 мар 2019 10:52
k0ste
Powerhead74 писал(а):И в 2324В тоже самое? У меня модули как раз 10GB, а линка между ними нет. Можно ли вообще два модуля соединять одним Пиг-тэйлом? Или нужно обязательно через опто-кросс?
Все MES работают схожим образом. Стек может быть собран только на полной скорости интерфейсов.
MES11/21 - 1Gbit
MES23/33 - 10Gbit
MES53 - 40Gbit
Модули просто соединяются между собой. Имейте ввиду, что MES11/21 должны быть переведены в
и стек собирается на gi27-28 интерфейсах, тогда как более поздние модели всегда в режиме stackable и имеют возможность настройки стековых линков, например:
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 22 мар 2019 11:43
Powerhead74
Хм всё вроде правильно а линка нет, так можно ли пигтейлами напрямую соединять два sfp модуля?
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 22 мар 2019 13:33
k0ste
Powerhead74 писал(а):Хм всё вроде правильно а линка нет, так можно ли пигтейлами напрямую соединять два sfp модуля?
Пигтейл это неоконеченный конец ВОЛС. Возможно, вы имеете ввиду патч корд?
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 22 мар 2019 13:51
Powerhead74
Ой, да извиняйте перепутал. Конечно патчкорд
Re: Стек mes 3124
Добавлено: 22 мар 2019 16:08
k0ste
Powerhead74 писал(а):Ой, да извиняйте перепутал. Конечно патчкорд
Конечно же патчкордом. Именно в реализации стека MES нет жестких требований к соединению, кроме скорости. Специальное оборудование не требуется, применяются соединения общего назначения.