MES3124F SNMP tengigabitethernet. Некорректное значение ifSpeed

Добавлено: 22 авг 2019 17:53
AlekseyK
Привет!
Может кто-нибудь объяснить ситуацию с неправильным, на мой взгляд, отображением ifSpeed для 10X интерфейса?
Имеем коммутатор - MES3124F 28-port Fiber 1G/10G Managed Switch
Версия - SW version 2.5.47[4a975dcb]
У него есть интерфейс - tengigabitethernet 1/0/2, у того в свою очередь есть snmp индекс - 106:

Код: Выделить всё

tengigabitethernet 1/0/2 is up (connected)
  Interface index is 106
  Hardware is tengigabitethernet, MAC address is _
  Description: _
  Interface MTU is 10218
  Full-duplex, 10000Mbps, link type is 10000Mbps full-duplex, media type is 10G-Fiber
  Link is up for 57 days, 23 hours, 15 minutes and 56 seconds
  Flow control is off, MDIX mode is off

Но в Заббиксе, а собственно и по snmpget отдает значение - IF-MIB::ifSpeed.106 = Gauge32: 4294967295

Re: MES3124F SNMP tengigabitethernet. Некорректное значение ifSpeed

Добавлено: 23 авг 2019 13:19
Андрей Есман
Здравствуйте.

Используйте другой OID.
[ifHighSpeed]
oid=1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15