Евгений Т писал(а):Прошу проверить
1.3.6.1.4.1.2076.81.1.64 - min
1.3.6.1.4.1.2076.81.1.65 - max
1.3.6.1.4.1.2076.81.1.66-current
Не работает
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: MES-3124F 28-port Fiber 1G/10G Managed Switch
SW version 2.5.14 ( date 01-Nov-2013 time 19:25:11 )
Boot version 0.0.1.2 ( date 12-Dec-2012 time 19:10:41 )
HW version 02.06
CPLD version 03
SNMPv2-SMI::enterprises.2076.81.1.64 = No Such Object available on this agent at this OID
SNMPv2-SMI::enterprises.2076.81.1.65 = No Such Object available on this agent at this OID
SNMPv2-SMI::enterprises.2076.81.1.66 = No Such Object available on this agent at this OID
Проверил еще несколько версий оборудования
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = MES3324F 28-port 1G/10G Managed Switch
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = MES-3124F 28-port Fiber 1G/10G Managed Switch
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = MES3324F 28-port 1G/10G Managed Switch
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = MES2324B 28-port 1G/10G Managed Switch
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = MES3324 28-port 1G/10G Managed Switch
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = MES-3124F 28-port Fiber 1G/10G Managed Switch
Но туам ситуация сходная.
Текущие значения температуры снимаются через OID 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.9
SNMPv2-SMI::enterprises.89.53.15.1.9.1 = INTEGER: 38
SNMPv2-SMI::enterprises.89.53.15.1.9.2 = INTEGER: 41