Страница 1 из 1

MES2124M - что конкретно делает перемычка?

Добавлено: 27 окт 2019 23:38
d771
Здравствуйте!
Меня интересует, что конкретно делает перемычка JP1 около БП, которую рекомендуется устанавливать в случае, если коммутатор виснет при старте после продолжительного отсутствия питания?

Дело в том, я хочу установить эти перемычки в процессе обслуживания не дожидаясь, когда какой-то из них будет так виснуть.
Не повредит ли это коммутатору, который и так не зависает?
Коммутаторов много, и выяснить, будет ли зависать какой-то конкретный - невозможно.
Или можно определить, в каких ее ставить, а в каких не надо?
Например, по HW version, MAC-адресу, серийнику, дате производства, или еще чему-то такому, учитывая неопределенное количество устройств.

Re: MES2124M - что конкретно делает перемычка?

Добавлено: 28 окт 2019 09:19
Евгений Т
Здравствуйте.

Проблема проявляется в небольшом проценте устройств.
Дело в том, я хочу установить эти перемычки в процессе обслуживания не дожидаясь, когда какой-то из них будет так виснуть.
Не повредит ли это коммутатору, который и так не зависает?

Данное действие позволит предупредить проблему. Оно не вредно.

Перемычка включает аппаратный вочдог.
А новый boot настраивает аппаратный сброс этого вочдога, чтобы он не сработал.
Аппаратный вочдог выставляет флаг на время 1.5 секунды. Если свич в течение этого времени не сбросит флаг, то вочдог отправит ему сигнал перезагрузки. В начальном загрузчике один из GPIO-пинов свича настраивается на аппаратный blink, который сбрасывает вочдог, чтобы тот не послал резет на свич. Засчет того, что GPIO блинкает аппаратно, это никак не зависит от загрузки CPU, поэтому будет работать всегда, если есть питание.

Re: MES2124M - что конкретно делает перемычка?

Добавлено: 31 окт 2019 20:05
etosamoe
Евгений Т писал(а):Проблема проявляется в небольшом проценте устройств.


Ну у нас на ~50 устройств уже 3 случая.
Перемычки пока не ставили, запускаем свитчи частым выключением\включением из розетки. 1 раз из 3 он запускается)