Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

60 вольтовый мп в 48 вольтовый уэп

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

60 вольтовый мп в 48 вольтовый уэп

Сообщение elektrik » 10 ноя 2008 15:54

возможно ли использовать мп 250 60вольт в уэп4 где ранее стояли мп250 48вольт с мк который работал с мп 250 48вольт

Алексей Сергеев
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 13 янв 2005 20:45
Reputation: 0
Откуда: Компания Элтекс
Контактная информация:

Сообщение Алексей Сергеев » 10 ноя 2008 18:57

Для работы на 48В модуль МП на 60В не приспособлен.

Корзина от УЭП 48В также не предназначена для использования в режиме 60В и наоборот.

elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Сообщение elektrik » 11 ноя 2008 09:08

мне не надо из мп на 60вольт получить 48, я хочу в корзину от 48 с родным мк воткнуть мп 60 вольт и получить 60 вольт на выходе и использовать с батареей на 60

elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Сообщение elektrik » 11 ноя 2008 09:12

судя по прайсу Каркас 19”, стоечный до 4 модулей МП-250 не различается на 48 и 60 , а также Модуль контроллера, МК тоже вроде нет.

Алексей Сергеев
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 13 янв 2005 20:45
Reputation: 0
Откуда: Компания Элтекс
Контактная информация:

Сообщение Алексей Сергеев » 11 ноя 2008 13:36

Каркас по цене одинаков, но по начинке разный. т.е. расцепитель настроен на другой порог напряжения.
поэтому нельзя использовать МП250 на 60В для получения УЭП 60В в корзине 48В и МК 48В.
Напоминаю, что все узлы УЭП расчитанные на работу в режиме 48В промаркированы специальным стикером.

elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Сообщение elektrik » 12 ноя 2008 15:32

спасибо теперь всё понятно, экспериментировать не буду.