О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Почему-то выбивает автомат батареи

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Почему-то выбивает автомат батареи

Сообщение elektrik » 07 май 2009 09:06

Объясните пожалуйста, при каких условиях в УЭП1-4 разъединитель батареи вновь подключает батарею после глубокого разряда? А то не могу понять почему выбивает автомат батареи 16А ,ток заряда 3А ток нагр 1,6А, при моделировании различных ситуаций (откл. сети , откл нагр.,и т.д)автомат не выбивает. Выбивало уже 2 раза, были скачки в сети защита от импульсных перенапряжений срабатывает, сеть откл. и в какойто момент выбивает батарейный автомат, когда конкретно сказать не могу объект удалённый.

АндрейБ
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 фев 2009 11:36
Reputation: 0

Сообщение АндрейБ » 07 май 2009 16:05

При пропадании первичной сети и разряде батарей до срабатывания РТБ (отключение батарей), обратное подключение батарей возможно только при подачи первичной сети и частичному заряду батарей до определённого уровня. Как только напряжение на батареях вырастет, РТБ подключит батарею автоматически.

elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Сообщение elektrik » 08 май 2009 08:08

как нам объяснили в техподдержке, батарея может подключиться и без восстановления сети при достижении определённого порога напряжения, как я предполагаю в моей ситуации происходит следующее: этого порога батарея достигает постояв отключенной от нагрузки какое-то время, после подключения батареи без наличия сети происходит скачок тока необходимый для заряда выходных емкостей выпрямителей, этого тока хватит чтоб сработал 16А автомат.