О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

УЭП1-4

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
Zhora
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 фев 2009 08:59
Reputation: 0

УЭП1-4

Сообщение Zhora » 29 май 2009 10:47

Здраствуйте . Вопрос на выпрямителе УЭП1-4 на 48В стоят аккумулаторные батареи Китайского производства не понятно на сколько Ампер толи 55А или меньше судя по размеру банок, можно ли заменить батареи на 80А, выдержит ли выпрямители

АндрейБ
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 фев 2009 11:36
Reputation: 0

Сообщение АндрейБ » 01 июн 2009 11:16

Устройство УЭП 1.4 заряжает батареи с ёмкостью до 80 А/ч (включительно). В этом случае ток заряда батарей будет максимально возможным и составит 7.999 А. Автоматы УЭП 1.4 такой ток поддерживают. Нужно просчитать останется ли запас тока выпрямителей для обеспечения нагрузки, так как в случае разряда батарей, ток заряда их после включения первичной сети, составит 7.999 А.