Добрый день!
Возникла следующая проблема:
при пропадании входного напряжения ~220В на УЭПе
не происходит автоматического переключения нагрузки на работу от аккумуляторных батарей - станция сразу отключается.
1. Аккумуляторные батареи находятся в заряженном состоянии
2. Пробовали менять модуль контроллера - не помогло.
3. ранее сталкивались с данной проблемой - помогла замена несущего шасси.
Сейчас, к сожалению, нет возможности заменить несущее шасси.
Скажите, в чем может быть проблема?
В каком направлении копать?
Не сталкивались ли Вы с подобной проблемой?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Проблема с УЭП для станции МС-240
Добрый день! Описанная вами проблема кроется (более вероятно) в устройстве РТБ. Данное устройство представляет из себя механизм (электромагнитное реле), отключающий и подключающий группу из элементов батареи к общей шине питания УЭП. Необходимо уточнить УЭП на 48В или же на 60В? А так же модификация УЭП 1-4 или же 2-5. И каков заряд батареи? Для ускорения решения проблемы можно продолжить обсуждение по телефону (383)-335-04-06. Андрей. Спасибо.