Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

МК УЭП1-4 отключается нагрузка

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
akrub
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 июн 2010 14:23
Reputation: 0

МК УЭП1-4 отключается нагрузка

Сообщение akrub » 09 июн 2010 14:32

Добрый день!
При работе УЭП1-4 индикаторы "выход" все четырех блоков МП250-48 горят не постоянно а кратковременно зажигаются (с частотой примерно 1сек)должно ли так быть?. в последний раз простояв пару суток отключенной станция запустилась. Сегодня с утра на нагрузке питание появляется и сразу пропадает через секунду цикл повторяется. Станция естественно даже включиться не успевает. При снятии платы МК обнаружены два сгоревших предохранителя. Замена ничего не дала. Напряжение на батарее 44 вольта, я так понимаю расцепитель отключает батарею?

p.s. при отключении батареи уэп также продолжает включать-отключать питание нагрузки

АндрейБ
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 фев 2009 11:36
Reputation: 0

Сообщение АндрейБ » 10 июн 2010 11:31

Добрый день. Для точного определения причин такого поведения УЭПа мне необходимо задать Вам несколько уточняющих вопросов. Для ускорения процесса предлагаю связаться со мной по телефону 383-335-0406. Андрей.

p.s. При напряжении 44В на батарее, расцепитель не может подключить батареи, так как 44В для этого не достаточно. Порог включения расцепителя (подключения батарей) составляет приблизительно 47-48В (для УЭПа на 48В).
Также есть подозрение, что один или несколько блоков МП250-48 неисправны.