О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

ГАТС-Маком-МС240

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
Ded
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:35
Reputation: 0

ГАТС-Маком-МС240

Сообщение Ded » 09 апр 2008 12:49

Обрисую сложившеюся ситуацию. На городской АТС установлен Маком MX c платой 4АЛ (на которую подключены городские линии)по Е1 они подключены к МС 240 (плата АК).После перехода городской АТС с декадно-шаговой на цифровую на платформе EWSD (Siemens) чего начались проблемы у абонентов. Нет сигнала готовности для исходящих вызов (АК), при входящей связи всё звонки проходят все нормально работает. В процессе проверки нами было замечено, что при включении параллельного телефона на кроссе АТС до Макома появляется готовность у соответствующего абонента АК, т.е. нормальная работа. После отключения параллели появляются те же проблемы.
Подключался к Макому PBX-ом вижу что маком все нормально обрабатывает . На гор. АТС говорят что готовность есть, остальные абоненты не жалуются. Кто сталкивался с такими проблемами помогите решить?

Иван
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 июл 2007 17:52
Reputation: 0
Откуда: Алтайский край

Сообщение Иван » 11 апр 2008 20:12

С такой проблеммой не сталкивался, но попробовал бы поменять полюсовку на стороне АЛ.

Ded
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:35
Reputation: 0

Сообщение Ded » 14 апр 2008 15:54

Иван писал(а):С такой проблеммой не сталкивался, но попробовал бы поменять полюсовку на стороне АЛ.

Нет так просто не решается, пробывали.

Романов Александр
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 дек 2007 19:17
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Сообщение Романов Александр » 15 апр 2008 13:06

Посмотрите на плате 4АЛ около трансформаторов со стороны разъема могут быть впаяны поверхностные светодиоды. Если они есть, то просто выпаяйте их либо выкусите.

Ded
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:35
Reputation: 0

Сообщение Ded » 16 апр 2008 12:08

Романов Александр писал(а):Посмотрите на плате 4АЛ около трансформаторов со стороны разъема могут быть впаяны поверхностные светодиоды. Если они есть, то просто выпаяйте их либо выкусите.


Светодиодов на плате нет.

Романов Александр
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 дек 2007 19:17
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Сообщение Романов Александр » 16 апр 2008 16:08

Померьте напряжение на абонентской линии в исходном состоянии и при выдаче "Готовности"

Ded
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:35
Reputation: 0

Сообщение Ded » 23 апр 2008 16:49

Попробовали подсоединить вместо городской АТС37, другую АТС75 (работает на том же оборудовании Simens, но более давнюю в эксплуатации). Все нормально заработало.
Провели измерения:
• С линией АТС37 Uпит =65V, при поднятии трубки телефона U=6,8V I=23,6mA (не работает)
• С линией АТС75 Uпит =64.6V, при поднятии трубки телефона U=6,8V I=24,3mA (работает)
Критичны ли для оборудования такие значения I ??? Есть ли возможность изменения? Либо мы не там копаем?

churin
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 12 апр 2007 11:00
Reputation: 0
Контактная информация:

Сообщение churin » 24 апр 2008 11:38

Попробуйте следующий вариант:
между проводами А и Б паралельно поставить резистор=200кОм(мощность
0,125Ват или 0,25Ват не меньше) чтоб расчитан был на напряжение
индукторного вызова 200В.
или поставить вместо резистора есмкость 0,1мкФ(расчитанную на 200В)

Иван
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 июл 2007 17:52
Reputation: 0
Откуда: Алтайский край

Сообщение Иван » 08 май 2008 21:32

Всё понимаю, некогда и т.д. но интересно же получилось или нет? Не томи. :x

Ded
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:35
Reputation: 0

Сообщение Ded » 17 окт 2008 16:57

Иван писал(а):Всё понимаю, некогда и т.д. но интересно же получилось или нет? Не томи. :x
:oops:
Способ помог- но решеие не совсем коректное получилось. Решили проблему другим способом. Сейчас не помню какой резистор заменяли на самой плате. Надо посмотреть. Сюда отпишу.

Ded
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:35
Reputation: 0

Сообщение Ded » 20 окт 2008 11:00

Резистор(R9) = 6,8 кОм заменили на R=4,7кОм


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость