Страница 1 из 1

ГАТС-Маком-МС240

Добавлено: 09 апр 2008 12:49
Ded
Обрисую сложившеюся ситуацию. На городской АТС установлен Маком MX c платой 4АЛ (на которую подключены городские линии)по Е1 они подключены к МС 240 (плата АК).После перехода городской АТС с декадно-шаговой на цифровую на платформе EWSD (Siemens) чего начались проблемы у абонентов. Нет сигнала готовности для исходящих вызов (АК), при входящей связи всё звонки проходят все нормально работает. В процессе проверки нами было замечено, что при включении параллельного телефона на кроссе АТС до Макома появляется готовность у соответствующего абонента АК, т.е. нормальная работа. После отключения параллели появляются те же проблемы.
Подключался к Макому PBX-ом вижу что маком все нормально обрабатывает . На гор. АТС говорят что готовность есть, остальные абоненты не жалуются. Кто сталкивался с такими проблемами помогите решить?

Добавлено: 11 апр 2008 20:12
Иван
С такой проблеммой не сталкивался, но попробовал бы поменять полюсовку на стороне АЛ.

Добавлено: 14 апр 2008 15:54
Ded
Иван писал(а):С такой проблеммой не сталкивался, но попробовал бы поменять полюсовку на стороне АЛ.

Нет так просто не решается, пробывали.

Добавлено: 15 апр 2008 13:06
Романов Александр
Посмотрите на плате 4АЛ около трансформаторов со стороны разъема могут быть впаяны поверхностные светодиоды. Если они есть, то просто выпаяйте их либо выкусите.

Добавлено: 16 апр 2008 12:08
Ded
Романов Александр писал(а):Посмотрите на плате 4АЛ около трансформаторов со стороны разъема могут быть впаяны поверхностные светодиоды. Если они есть, то просто выпаяйте их либо выкусите.


Светодиодов на плате нет.

Добавлено: 16 апр 2008 16:08
Романов Александр
Померьте напряжение на абонентской линии в исходном состоянии и при выдаче "Готовности"

Добавлено: 23 апр 2008 16:49
Ded
Попробовали подсоединить вместо городской АТС37, другую АТС75 (работает на том же оборудовании Simens, но более давнюю в эксплуатации). Все нормально заработало.
Провели измерения:
• С линией АТС37 Uпит =65V, при поднятии трубки телефона U=6,8V I=23,6mA (не работает)
• С линией АТС75 Uпит =64.6V, при поднятии трубки телефона U=6,8V I=24,3mA (работает)
Критичны ли для оборудования такие значения I ??? Есть ли возможность изменения? Либо мы не там копаем?

Добавлено: 24 апр 2008 11:38
churin
Попробуйте следующий вариант:
между проводами А и Б паралельно поставить резистор=200кОм(мощность
0,125Ват или 0,25Ват не меньше) чтоб расчитан был на напряжение
индукторного вызова 200В.
или поставить вместо резистора есмкость 0,1мкФ(расчитанную на 200В)

Добавлено: 08 май 2008 21:32
Иван
Всё понимаю, некогда и т.д. но интересно же получилось или нет? Не томи. :x

Добавлено: 17 окт 2008 16:57
Ded
Иван писал(а):Всё понимаю, некогда и т.д. но интересно же получилось или нет? Не томи. :x
:oops:
Способ помог- но решеие не совсем коректное получилось. Решили проблему другим способом. Сейчас не помню какой резистор заменяли на самой плате. Надо посмотреть. Сюда отпишу.

Добавлено: 20 окт 2008 11:00
Ded
Резистор(R9) = 6,8 кОм заменили на R=4,7кОм