60 вольтовый мп в 48 вольтовый уэп

Добавлено: 10 ноя 2008 15:54
elektrik
возможно ли использовать мп 250 60вольт в уэп4 где ранее стояли мп250 48вольт с мк который работал с мп 250 48вольт

Добавлено: 10 ноя 2008 18:57
Алексей Сергеев
Для работы на 48В модуль МП на 60В не приспособлен.

Корзина от УЭП 48В также не предназначена для использования в режиме 60В и наоборот.

Добавлено: 11 ноя 2008 09:08
elektrik
мне не надо из мп на 60вольт получить 48, я хочу в корзину от 48 с родным мк воткнуть мп 60 вольт и получить 60 вольт на выходе и использовать с батареей на 60

Добавлено: 11 ноя 2008 09:12
elektrik
судя по прайсу Каркас 19”, стоечный до 4 модулей МП-250 не различается на 48 и 60 , а также Модуль контроллера, МК тоже вроде нет.

Добавлено: 11 ноя 2008 13:36
Алексей Сергеев
Каркас по цене одинаков, но по начинке разный. т.е. расцепитель настроен на другой порог напряжения.
поэтому нельзя использовать МП250 на 60В для получения УЭП 60В в корзине 48В и МК 48В.
Напоминаю, что все узлы УЭП расчитанные на работу в режиме 48В промаркированы специальным стикером.

Добавлено: 12 ноя 2008 15:32
elektrik
спасибо теперь всё понятно, экспериментировать не буду.