Страница 1 из 1

Проблемы с удаленным доступом к ToPGATE-8E1-2FG

Добавлено: 13 мар 2009 17:55
Achi11e
Здраствуйте, у меня вот такая проблема: не могу удаленно подключиться к мультиплексору ToPGATE-8E1-2FG,он даже не пингуеться.

На мултеплексоре локально через последовательный порт изменил только это:
ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1
hosts -g
e1setup 0 -m 5A-00-3B-04-00-6E
остальные настройки заводские.

Настройки удаленного компьютера такие:
IP-адрес: 192.168.0.50
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1

Подскажите пожалуйста в чем причина.

Добавлено: 16 мар 2009 11:37
Женя
Добрый день!!
А до изминения сетевых настроек был доступ до ToPGATE?
посмотрите через RS232 правильно ли применились настройки (команда ipconfig).
каким образом пытаетесь доступиться до мульплексора? (ftp, telnet, web-interface)

Добавлено: 16 мар 2009 21:21
Achi11e
Проблема решена, все работает. Присутствовала петля которая не позволяла подключиться по Ethernet.

Добавлено: 16 мар 2009 22:33
Женя
Очень хорошо :D