Страница 1 из 1

Почему-то выбивает автомат батареи

Добавлено: 07 май 2009 09:06
elektrik
Объясните пожалуйста, при каких условиях в УЭП1-4 разъединитель батареи вновь подключает батарею после глубокого разряда? А то не могу понять почему выбивает автомат батареи 16А ,ток заряда 3А ток нагр 1,6А, при моделировании различных ситуаций (откл. сети , откл нагр.,и т.д)автомат не выбивает. Выбивало уже 2 раза, были скачки в сети защита от импульсных перенапряжений срабатывает, сеть откл. и в какойто момент выбивает батарейный автомат, когда конкретно сказать не могу объект удалённый.

Добавлено: 07 май 2009 16:05
АндрейБ
При пропадании первичной сети и разряде батарей до срабатывания РТБ (отключение батарей), обратное подключение батарей возможно только при подачи первичной сети и частичному заряду батарей до определённого уровня. Как только напряжение на батареях вырастет, РТБ подключит батарею автоматически.

Добавлено: 08 май 2009 08:08
elektrik
как нам объяснили в техподдержке, батарея может подключиться и без восстановления сети при достижении определённого порога напряжения, как я предполагаю в моей ситуации происходит следующее: этого порога батарея достигает постояв отключенной от нагрузки какое-то время, после подключения батареи без наличия сети происходит скачок тока необходимый для заряда выходных емкостей выпрямителей, этого тока хватит чтоб сработал 16А автомат.