Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

сгорают предохранители в МК

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

сгорают предохранители в МК

Сообщение elektrik » 23 июн 2009 08:48

уэп1-4 48 вольт уже в на трёх разных станциях сгорают предохранители в блоке мк, уэп работает, только при мониторинге пишет авария сети. Объясните пож. что это за преды и для какой цели они служат если при их сгорании уэп всё равно продолжает работать.

Забанов Ю.С.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2009 11:25
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: сгорают предохранители в МК

Сообщение Забанов Ю.С. » 24 июн 2009 11:34

elektrik писал(а):уэп1-4 48 вольт уже в на трёх разных станциях сгорают предохранители в блоке мк, уэп работает, только при мониторинге пишет авария сети. Объясните пож. что это за преды и для какой цели они служат если при их сгорании уэп всё равно продолжает работать.

Предохранители в паре с разрядником на 630 вольт нужны для защиты от грозовых разрядов цепи измерения напряжения сети. Так как испытания показали, что без этой защиты МК может просто выгореть и перестать работать вовсе. При сгоревших предохранителях МК не может измерить напряжение, о чём и пишет, но продолжает работать.

elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Сообщение elektrik » 26 июн 2009 09:36

спасибо за ответ, теперь всё ясно.

связист96
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 мар 2011 13:06
Reputation: 0

Сообщение связист96 » 12 авг 2011 12:03

Здравствуйте. У меня та же проблема УЭП 1-4 60в МК 1v7 сгорают предохранители. Питание 230-240В. На какое напряжение стоит разрядник? Перепадов напряжения небыло предохранители за неделю сменил два раза! Может сменить разрядник?

АндрейБ
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 фев 2009 11:36
Reputation: 0

Сообщение АндрейБ » 17 авг 2011 19:01

Здравствуйте. На Вашем МК установлен разрядник на 630В.
Перегорание предохранителей говорит о срабатывании разрядника. Исходя из этого можно сделать вывод о присутствии
кратковременных скачков приложенного к разряднику напряжения. Увидеть такие скачки без специальных измерительных
(запоминающих) приборов практически невозможно. Замена разрядника - решение сомнительное, так как повышение порога
срабатывания может привести к выходу из строя МК.
На модулях МК2 (УЭП 2-5/УЭП 2-3), для предотвращения срабатывания разрядника при кратковременных скачках напряжения
в первичной сети, используются Варисторы.


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»