Страница 1 из 1

сгорают предохранители в МК

Добавлено: 23 июн 2009 08:48
elektrik
уэп1-4 48 вольт уже в на трёх разных станциях сгорают предохранители в блоке мк, уэп работает, только при мониторинге пишет авария сети. Объясните пож. что это за преды и для какой цели они служат если при их сгорании уэп всё равно продолжает работать.

Re: сгорают предохранители в МК

Добавлено: 24 июн 2009 11:34
Забанов Ю.С.
elektrik писал(а):уэп1-4 48 вольт уже в на трёх разных станциях сгорают предохранители в блоке мк, уэп работает, только при мониторинге пишет авария сети. Объясните пож. что это за преды и для какой цели они служат если при их сгорании уэп всё равно продолжает работать.

Предохранители в паре с разрядником на 630 вольт нужны для защиты от грозовых разрядов цепи измерения напряжения сети. Так как испытания показали, что без этой защиты МК может просто выгореть и перестать работать вовсе. При сгоревших предохранителях МК не может измерить напряжение, о чём и пишет, но продолжает работать.

Добавлено: 26 июн 2009 09:36
elektrik
спасибо за ответ, теперь всё ясно.

Добавлено: 12 авг 2011 12:03
связист96
Здравствуйте. У меня та же проблема УЭП 1-4 60в МК 1v7 сгорают предохранители. Питание 230-240В. На какое напряжение стоит разрядник? Перепадов напряжения небыло предохранители за неделю сменил два раза! Может сменить разрядник?

Добавлено: 17 авг 2011 19:01
АндрейБ
Здравствуйте. На Вашем МК установлен разрядник на 630В.
Перегорание предохранителей говорит о срабатывании разрядника. Исходя из этого можно сделать вывод о присутствии
кратковременных скачков приложенного к разряднику напряжения. Увидеть такие скачки без специальных измерительных
(запоминающих) приборов практически невозможно. Замена разрядника - решение сомнительное, так как повышение порога
срабатывания может привести к выходу из строя МК.
На модулях МК2 (УЭП 2-5/УЭП 2-3), для предотвращения срабатывания разрядника при кратковременных скачках напряжения
в первичной сети, используются Варисторы.