Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

УЭП1-4

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
Zhora
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 фев 2009 08:59
Reputation: 0

УЭП1-4

Сообщение Zhora » 04 июл 2009 23:58

Приветствую. Такой вопрос на станции установлен выпрямитель УЭП1-4 с малоемкосными аккумуляторами на 48В, батареи уже свое отработали, заменить нечем, можно ли запитать станцию от другого выпрямителя на 60В-67В без всяких последствии.

Ермек
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 26 ноя 2007 14:51
Reputation: 0
Откуда: Казахстан

Сообщение Ермек » 05 июл 2009 12:11

можно
Общие параметры
Удельная нагрузка в ЧНН:
– абонентская линия
– соединительная линия
не менее 0,2 Эрл
не менее 0,9 Эрл
Предоставляемые функции ДВО 32 категории ДВО
Напряжение питания 24..75В
Удельная потребляемая мощность 0,2 Вт/номер
Ток потребления по цепи питания* не более 3А
Габаритные размеры* 450 х 260 х 350 мм
Масса* не более 20 кг
Интервал рабочих температур от минус 10 до +45 оС
Средний срок службы 20 лет
главное-общение между людьми,остальное дело техники.

leever
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2009 01:03
Reputation: 0

Сообщение leever » 10 ноя 2009 21:55

День добрый!
Имеется УЭП 1-4, АКБ-40 Ач(48 В). При отсутствии сетевого напряжения, и разряде батареи- УЭП отключает нагрузку (станцию, потр.мощность I=1,2 А) при достижении батареей -47 В (хотя по сути в запасе имеется еще 3 В). АКБ - новые, испытанные. Просветите в чем может быть проблема???

АндрейБ
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 фев 2009 11:36
Reputation: 0

Сообщение АндрейБ » 11 ноя 2009 11:42

Добрый день. Действительно отключение на 47В это неверная работа либо РТБ либо батареи. Можно более точно измерить напряжение на батарее перед отключением их от нагрузки (срабатывание РТБ), возможно, что один из элементов батареи не "держит" заряд.

leever
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2009 01:03
Reputation: 0

Сообщение leever » 11 ноя 2009 12:10

Напряжение на батарее при измерении вольтметром-47 В. Подозрение на неправильное срабатывание РТБ!? Можно ли что-то сделать непосредственно на контроллере? (и вышлите пожалуйста на mynav@mail.ru программу подключения ком-портом к контроллеру)