Страница 1 из 1

УЭП1-4

Добавлено: 04 июл 2009 23:58
Zhora
Приветствую. Такой вопрос на станции установлен выпрямитель УЭП1-4 с малоемкосными аккумуляторами на 48В, батареи уже свое отработали, заменить нечем, можно ли запитать станцию от другого выпрямителя на 60В-67В без всяких последствии.

Добавлено: 05 июл 2009 12:11
Ермек
можно
Общие параметры
Удельная нагрузка в ЧНН:
– абонентская линия
– соединительная линия
не менее 0,2 Эрл
не менее 0,9 Эрл
Предоставляемые функции ДВО 32 категории ДВО
Напряжение питания 24..75В
Удельная потребляемая мощность 0,2 Вт/номер
Ток потребления по цепи питания* не более 3А
Габаритные размеры* 450 х 260 х 350 мм
Масса* не более 20 кг
Интервал рабочих температур от минус 10 до +45 оС
Средний срок службы 20 лет

Добавлено: 10 ноя 2009 21:55
leever
День добрый!
Имеется УЭП 1-4, АКБ-40 Ач(48 В). При отсутствии сетевого напряжения, и разряде батареи- УЭП отключает нагрузку (станцию, потр.мощность I=1,2 А) при достижении батареей -47 В (хотя по сути в запасе имеется еще 3 В). АКБ - новые, испытанные. Просветите в чем может быть проблема???

Добавлено: 11 ноя 2009 11:42
АндрейБ
Добрый день. Действительно отключение на 47В это неверная работа либо РТБ либо батареи. Можно более точно измерить напряжение на батарее перед отключением их от нагрузки (срабатывание РТБ), возможно, что один из элементов батареи не "держит" заряд.

Добавлено: 11 ноя 2009 12:10
leever
Напряжение на батарее при измерении вольтметром-47 В. Подозрение на неправильное срабатывание РТБ!? Можно ли что-то сделать непосредственно на контроллере? (и вышлите пожалуйста на mynav@mail.ru программу подключения ком-портом к контроллеру)