проблемы с МП800 при восстановлении 220 вольт

Добавлено: 31 авг 2009 14:49
elektrik
при восстановлении сети 220 вольт не запускаются модули МП800 включеные в паре (вентиляторы подрагивают, продолжается разряд, PbxAdm показывает то авария сети, то сеть в норме , то нет ответа от оборудования)если выключить любой из них всё начинает работать, через минуту включаем второй и всё работает замечательно. Также если при восстановлении сети включен любой один блок всё работает. ток нагрузки 2А, заряд 10А УЭП2-4 48 вольт, напряжение сети 230в.

Добавлено: 01 сен 2009 12:39
АндрейБ
Здравствуйте. Для решения данной проблемы необходимо уточнить версию прошивки на МК. Сделать это можно подключившись к МК COM-портом либо же через WEB-интерфейс. Причина проблемы известна, и устраняется заменой софта на МК. Вы можете связаться с нами и продолжить общение по телефону. т.383-335-04-06. Андрей.

Добавлено: 02 сен 2009 11:49
Andy
У меня похожая проблема. На двух МП-800 все так и происходит, только админ показывает заряд батареи минус 0.3 А при полном заряде. Есть еще один МП-800, который ведет себя еще интереснее. При выключенном тумблере вставляем в УЭП. Начинают вращаться кулеры "в полнакала", админ говорит о заряде порядка минус 0.5 А. Включаем тумблер и на первый взгляд все хорошо, но... Админ говорит, что все работает от батареи. Отключаем батарею... Все обесточивается, Потом МП-шки включаются и выходят на штатный режим. Админ говорит, что все GOOD, но нет батареи!!! Включаем батарею и опять все плохо, питание от батареи, возможно повреждены модули, модули ОК, возможно повреждены модули, модули ОК и т.д. до бесконечности. УЖАС!!!