Страница 1 из 1

TopGate-4E1-2F

Добавлено: 06 ноя 2009 15:42
DmitryKas
Здравствуте. Имею удалеенный вынос (МС-240 и DSLAM), включенный через TopGate-4E1-2F. Хочется получить удаленный доступ к МС-240 через один из Ethernet портов. Как настроить TopGate-4E1-2F чтобы по портам Ethernet2 была одна сеть (для DSLAM), а по портам Ethernet3 другая (управление МС-240)?

Re: TopGate-4E1-2F

Добавлено: 09 ноя 2009 11:57
Женя
Здравствуйте!
Во-первых нужно определиться какой тип трафика передается, насколько я понимаю от DSLAMа идут пакеты с тегами, и еще важно, пакеты тегированы одим или двумя тегами?
и какой трафик для управления МС240?

Добавлено: 09 ноя 2009 20:08
DmitryKas
от DSLAMа идут пакеты с одним тегоми. Управление МС240 - компьютер (PBXadm), hub, пара станций подключенных по Ethernet, остальные через PcmGate.

Правильным ли будет решение с обеих сторон на интерфейсах Eth3 выставить Access и VLAN=2 (или любой другой)? Интерфесы Eth2 оставить по умолчанию.

Добавлено: 12 ноя 2009 11:18
Женя
Да, Дмитрий, правильная мысль, на Eth2 у вас будет идти трафик без изминения, т.е. иметь такой же vlan, который идет от dslam, а на Eth3 Вы будете искусственно вешать VLAN=2 и передавать по той же сети, и на выходе он будет сниматься..

Добавлено: 12 ноя 2009 11:24
DmitryKas
Спасибо, при случае проверю.

Добавлено: 27 сен 2010 14:05
Andy
На Eth 2 и повешал VLAN=2, access на обоих мультиках, вроде все OK. Теперь требуется сделать тоже самое на Eth 3, но теряю управление мультиплексорами. В IP config-е ставлю VLAN=3, не помогает. На локальном мультике на Eth3 все возвращаю как было, управление обоими мультиками присутствует.

Добавлено: 27 сен 2010 14:09
Женя
попробуте прописать vlan для управления:
например так
ipconfig -a 172.22.152.2 -m 255.255.255.0 -g 172.22.152.1 -v 804
только параметры свои поставьте

Добавлено: 27 сен 2010 14:38
Andy
Reset нужен?

Добавлено: 27 сен 2010 14:44
Женя
нет

Добавлено: 29 сен 2010 11:21
Andy
Все получилось, теперь далее.
Hardware version 358.1.01
Firmware version 4.19
Bootloader version v 1.0.0.9
OS version LP ARM OS 1.0.7.10 SR 15

Не получилось завязать два каталиста через Eth 3. Админ твердит, что нужнен фрейминг 1504. Что присоветуете?