Добавлено: 25 фев 2010 09:42
Виталий А
Добрый день!

Возникла следующая проблема:
при пропадании входного напряжения ~220В на УЭПе
не происходит автоматического переключения нагрузки на работу от аккумуляторных батарей - станция сразу отключается.
1. Аккумуляторные батареи находятся в заряженном состоянии
2. Пробовали менять модуль контроллера - не помогло.
3. ранее сталкивались с данной проблемой - помогла замена несущего шасси.

Сейчас, к сожалению, нет возможности заменить несущее шасси.
Скажите, в чем может быть проблема?
В каком направлении копать?
Не сталкивались ли Вы с подобной проблемой?

Добавлено: 26 фев 2010 11:48
АндрейБ
Добрый день! Описанная вами проблема кроется (более вероятно) в устройстве РТБ. Данное устройство представляет из себя механизм (электромагнитное реле), отключающий и подключающий группу из элементов батареи к общей шине питания УЭП. Необходимо уточнить УЭП на 48В или же на 60В? А так же модификация УЭП 1-4 или же 2-5. И каков заряд батареи? Для ускорения решения проблемы можно продолжить обсуждение по телефону (383)-335-04-06. Андрей. Спасибо.