Страница 1 из 1

Вопрос по новому ПО МК УЭП1-4

Добавлено: 04 июн 2010 08:49
helga
Добрый день!
У нас МК1v5a УЭП1-4. Что нужно для смены версии МК? Какие дополнительные возможности дает новое ПО. Мониторинг первичного питания подразумевает определение величины Vвход., или только наличие/пропадание первичной сети?

Добавлено: 04 июн 2010 15:05
АндрейБ
Добрый день! Для смены версии ПО на МК необходимо подключить ПК к последовательному порту(RS-232) МК. Запустить на ПК программу терминала (например SecureCRT).
Установить следующие параметры COM-порта ПК:
– скорость 9600;
– биты данных – 8;
– биты четности – 1;
– управление потоком – выкл.
Далее необходим перезапуск МК. В процессе загрузки МК нажать три раза на клавиатуре ПК клавишу с латинской буквой "B". Далее при помощи протокола XMODEM передать новое ПО в МК. Затем необходимо перезагрузить устройство.
Если работа МК стабильна и не вызыввает нареканий, то в замене ПО на МК нет необходимости.
Поддержка измерения уровня напряжения первичной сети реализована на МК1 версии 1v7,и на всех версиях МК2.