Страница 1 из 1

МК УЭП1-4 отключается нагрузка

Добавлено: 09 июн 2010 14:32
akrub
Добрый день!
При работе УЭП1-4 индикаторы "выход" все четырех блоков МП250-48 горят не постоянно а кратковременно зажигаются (с частотой примерно 1сек)должно ли так быть?. в последний раз простояв пару суток отключенной станция запустилась. Сегодня с утра на нагрузке питание появляется и сразу пропадает через секунду цикл повторяется. Станция естественно даже включиться не успевает. При снятии платы МК обнаружены два сгоревших предохранителя. Замена ничего не дала. Напряжение на батарее 44 вольта, я так понимаю расцепитель отключает батарею?

p.s. при отключении батареи уэп также продолжает включать-отключать питание нагрузки

Добавлено: 10 июн 2010 11:31
АндрейБ
Добрый день. Для точного определения причин такого поведения УЭПа мне необходимо задать Вам несколько уточняющих вопросов. Для ускорения процесса предлагаю связаться со мной по телефону 383-335-0406. Андрей.

p.s. При напряжении 44В на батарее, расцепитель не может подключить батареи, так как 44В для этого не достаточно. Порог включения расцепителя (подключения батарей) составляет приблизительно 47-48В (для УЭПа на 48В).
Также есть подозрение, что один или несколько блоков МП250-48 неисправны.