Страница 1 из 1
модем MXL2 и регенератор RDSL2 не хватает ДП
Добавлено: 08 июл 2010 15:28
krasnoperovkonstantin
Здравствуйте
не хватает ДП при подключении более 3х регенераторов RDSL2
изменял ток и напряжение ДП , положительного результата не добился ,
в чем может быть проблема?
необходимо подключить 6 регенераторов, спасибо
Добавлено: 08 июл 2010 17:27
Прокопьев Максим
Здравствуйте.
Во-первых, хотелось бы узнать режим работы - однопарный или двухпарный.
Во-вторых, что значит "не хватает ДП при подключении более 3х регенераторов RDSL2"? Нет ДП вообще на выходе 3-го регенератора?
В-третьих, при включенной схеме из трех регенераторов в каком состоянии находится источник ДП - есть или нет стабилизация по току?
Добавлено: 08 июл 2010 18:17
krasnoperovkonstantin
схема собрана в виде стенда (на столе) для проверки
режим двухпарный
при подключении трех регенераторов схема работает нормально , при подключении четырех не горят индикаторы либо первого либо третьего регенератора , соответственно и передачи данных не происходит , а если одключить все 6 регенераторов , как заявлено , они все начинают щелкать реле , никакие индикаторы не загораются
в настройках ДП стояли стандартные значения , стабилизация по току 55 мА напряжение от 100 В до 300 В , менял значения тока от 40 до 85 мА
состояние ДП не помню , напишу позже , стенд собран в другом здании ,
если нужна какая либо другая информация , жду вопросов , спасибо
Добавлено: 09 июл 2010 09:38
Прокопьев Максим
у Вас неправильно настроен источник ДП.
Необходимо сделать следующие настройки (для 6-ти регенераторов):
- ток стабилизации (stabilizing current ): 65 мА;
- максимальное напряжение на выходе ДП (max voltage): 600 В;
- минимальное напряжение на выходе ДП (min voltage): 480 В.
Добавлено: 09 июл 2010 11:46
krasnoperovkonstantin
спасибо большое Максим , все работает ,
напряжение на ДП 502 В
стабилизация по току 65 мА