Страница 1 из 1

УЭП 1-4 "сухие контакты"

Добавлено: 10 янв 2011 12:18
severnij
День добрый господа. С наступившими праздниками.
Подскажите где "сухие контакты" на УЭП 1-4?????

Добавлено: 10 янв 2011 13:36
АндрейБ
Добрый день. Спасибо большое за поздравления. Взаимно.
В модуле контроллера (МК) предусмотрена релейная сигнализация состояния УЭП «сухими контактами» - разъём DB15(вилка) на лицевой панели МК.
Стоит отметить, что аппартаными средствами, позволяющими осуществить релейную сигнализацию, оснащались МК только ранних версий.

Добавлено: 11 янв 2011 09:22
severnij
Спасибо за ответ. Значит МК у нас не "старого выпуска" и "сухих контактов" нет.

Re: УЭП 1-4 "сухие контакты"

Добавлено: 03 ноя 2014 10:00
Armonti
Здравствуйте!
У меня есть старые версии модуля МК, но без задействованной функции «сухими контактами».
В модуле контроллера (МК) предусмотрена релейная сигнализация состояния УЭП 1-4 «сухими контактами» - разъём DB15(вилка) на лицевой панели МК, но самих исполняющих элементов на (МК) нет, Хотелось бы у вас уточнить какие элементы необходимо установить и задействовать эти необходимые на данный момент для нас функции, чтобы не громоздить что лишнее из громоздких реле и т.п.