Настройки синхронизации TopGate
Добавлено: 30 мар 2011 16:13
Добрый день помогите с такой проблемой проблемой. Мы используем для передачи потоков E1 по оптическому кольцу оптические мультиплексоры Topgate-16E1-2FG. На один из мультиплексоров на узловой станции сходятся 12 E1 потоков с оконечных АТС (2 R 1.5 и 10 PRI) и включаются в транзитную станцию UNIT. UNIT имеет стык с ГАТС: 4 потока E1 R1.5 и с одного из них (любого) получает синхронизацию, эти потоки были заведены на UNIT с плат РС старых систем ИКМ: ИКМ ГАТС---6км----ИКМ НАШ (медный кабель) и с синхронизацией проблем не было. Сейчас схема подключения к ГАТС поменялась: ИКМ ГАТС---1км-----ИКМ НАШ ---3м---TOPGATE-----5км----TOPGATE----0,5м----UNIT после этого начались проблемы с синхронизацией: слипы «Rx-» пошли с частотой 20 раз в минуту по всем 4-м потокам, из-за этого UNIT сбрасывает свои внутренние каналы примерно каждые 20 минут. В настройках Topgate всех потоков ГАТС стоит restore, framed, PID режим синхронизации, никаких ошибок он не показывает ни в E1, ни в Ethernet. Попробовали поставить источником синхронизации порта 3 – порт 3, порта 0 – порт 0, слипы на UNITе пропали, но начались потери кадровой синхронизации и 2ВСК синхронизации, в Topgate пошли ошибки в Ethernet statistic (файл во вложении). Джиттер-буфер меняли от 1мс до 20мс, ошибки оставались. И еще вопрос если например 0 порт имеет параметр Out frequency source: restore, то он восстанавливает частоту из потока 0, а если Out frequency source: 0, то опять же берет синхронизацию из потока 0, или это не так? Подскажите, где искать дальше, какие параметры менять?