Страница 1 из 1
ТАД4
Добавлено: 03 июн 2011 08:20
TgRN
можно ли через ТАД подключить удаленного пользователя к локальной сети предприятия?
Добавлено: 03 июн 2011 09:44
Прокопьев Максим
Здравствуйте.
Да, это возможно, если у Вас следующая модификация устройства: 1 порт Ethernet и 1 разъем DB25 (вилка).
ТАД4
Добавлено: 03 июн 2011 11:06
TgRN
Да модификация 1 порт Ethernet и 1 разъем DB25. Может настройки подскажете...?
Добавлено: 03 июн 2011 11:20
Прокопьев Максим
ТАД-4 не настраивается. Настраивать нужно станционную сторону - модуль 4DSL.S.
Оборудование уже стоит в работе? Не работает только передача данных?
ТАД4
Добавлено: 03 июн 2011 11:42
TgRN
Да оборудование в работе, а передачу данных раньше не настраивали, не было необходимсти...
Добавлено: 03 июн 2011 15:32
Прокопьев Максим
Отправьте файл конфигурации АТС МС-240 (в которой установлен модуль 4DSL.S) на адрес
maksim.prokopiev@eltex.nsk.ru