Подскажите пожалуйста. Не можем запитать регенераторы 3 RDSL2-2 , конфигурация и подключение по описанию.[/b]

Добавлено: 26 окт 2011 16:19
Прокопьев Максим
Здравствуйте.

1. Какой режим работы - однопарный или двухпарный?
2. Необходимо проверить правильность установки режима работы регенератора (в руководстве по эксплуатации SHDSL регенератора таблица 2 - Управление режимами работы регенератора) и правильность соблюдения полярности питания;
3. Необходимо настроить источник ДП в соответствии с приложением Г руководства по эксплуатации MXL;
4. Обновите программное обеспечение источника ДП (актуальную версию можно взять здесь http://www.eltex.nsk.ru/programnoe-obespechenie?id=132);
5. Что сообщает мониторинг источника ДП после подачи питания в линию (в MXL ссылка DP status)?
6. Отправьте конфигурационный файл с MXL на адрес techsupp@eltex.nsk.ru

Добавлено: 02 ноя 2011 06:57
mexanik_agn
Спасибо! Разобрались :)