Страница 1 из 2

Soft УЕП 1-1

Добавлено: 06 дек 2011 11:32
NX_BIT
Помогите с софтом на УЕП 1-1.
UEPCtrl
А так же хотелось бы увидеть новую прошивку.

Добавлено: 06 дек 2011 16:03
АндрейБ
Здравствуйте.
Ваш УЭП 1-1 оснащён актуальным, на сегоднящний день, ПО. Необходимости в доработке данного ПО не возникало.
Вы можете указать здесь Ваш электронный адрес, софт (UEPCtrl) будет отправлен по указанному адресу.

Добавлено: 06 дек 2011 16:21
NX_BIT
Здравствуйте.
nx-bit@ya.ru
спасибо

Добавлено: 08 дек 2011 21:51
Димитрий
УЭП 1-1 штука вроде неплохая и недорогая!
Но было бы вообще чудестно если бы она могла делать reset девайсов подключеных к ней!

Скорей всего одним только софтом это сделать не получиться, но хотелось бы в более новых версиях это увидеть!

Насколько это реально ? Хотим купить целых 3 штуки), купить сейчас или подождать ?

Добавлено: 09 дек 2011 09:46
АндрейБ
Здравствуйте.
УЭП благодарит Вас за комплименты)
Подскажите пожалуйста, Дмитрий, о каком reset-е девайсов идёт речь?
Если я Вас верно понял, имеется в виду перезапуск "по питанию"?

Добавлено: 09 дек 2011 20:55
Димитрий
АндрейбОС писал(а):Здравствуйте.
УЭП благодарит Вас за комплименты)
Подскажите пожалуйста, Дмитрий, о каком reset-е девайсов идёт речь?
Если я Вас верно понял, имеется в виду перезапуск "по питанию"?


Ну конечноже речь о том чтобы перезапускать "по питанию" ВСЕ то, что сидит на УЭПе. Ну и хотябы telnet через 100mb lan порт.

Добавлено: 13 дек 2011 10:59
АндрейБ
Удалённо выполнить перезапуск "по питанию" линии нагрузки УЭП 1-1 нет возможности.
Сейчас у нас в разработке находится устройство УЭП 3-3, имеющее ряд преимуществ по отношению к УЭП 1-1,
среди которых, и наличие Ethernet-порта для управления/мониторинга. Дата начала реализации УЭП 3-3 сейчас
неясна. Какие-либо доработки оборудования УЭП 1-1 проводиться не будут.

Добавлено: 15 дек 2011 14:34
Димитрий
АндрейбОС писал(а):Сейчас у нас в разработке находится устройство УЭП 3-3, имеющее ряд преимуществ по отношению к УЭП 1-1,
среди которых, и наличие Ethernet-порта для управления/мониторинга. Дата начала реализации УЭП 3-3 сейчас
неясна.


Какой габарит ? 1U ?
Модульный ?
Ток нагрузки ?
Цена, дата - спрашивать небуду.

Добавлено: 15 дек 2011 16:52
АндрейБ
Устройство с габаритами 1U. Модульного исполнения.
В каркасе до трёх модулей. Мощность каждого 300-350 Ватт.

Добавлено: 15 дек 2011 21:19
Димитрий
АндрейбОС писал(а):Устройство с габаритами 1U. Модульного исполнения.
В каркасе до трёх модулей. Мощность каждого 300-350 Ватт.


6 ампер с одного модуля ? (48V)

Заказы принимаете ? ))))

Ну тогда сделайте еще Lite версию модуля с Iн = 2А

Чтобы цена 1модуль + шасси >= 10000 р - отличная штука будет!

Добавлено: 16 дек 2011 09:59
АндрейБ
Здравствуйте.
Да, расчётный ток каждого модуля около 6А.
О ценах и заказах говорить ещё, конечно, рано.
Известно, что цена будет соизмерима с УЭП 1-4.
При этом по многим показателям УЭП 3-3 будет
превосходить УЭП 1-4. Согласен, что предложение
достаточно интересное!

>Ну тогда сделайте еще Lite версию модуля с Iн = 2А
Постараемся учесть эти пожелания.
Но не думаю, что такой модуль будет существенно выигрывать в цене
по отношению к 6А. Поэтому, считаю, выгоднее иметь запас мощности.

Добавлено: 17 дек 2011 01:16
Димитрий
АндрейбОС писал(а):Но не думаю, что такой модуль будет существенно выигрывать в цене
по отношению к 6А.
6А, 1U, Lan, ресетка, 10000руб - гуд!
АндрейбОС писал(а):Поэтому, считаю, выгоднее иметь запас мощности.

В цене изделия - небудет на 99%, но с точки зрения маркетологов может мыть, хоть я и не сторонник таких решений как потребитель.
Успехов!

Добавлено: 21 май 2012 20:46
sho
Прошу выслать данный софт на почту sho_1973@mail.ru
спасибо.

Добавлено: 22 май 2012 09:40
АндрейБ
Здравствуйте.
Софт отправлен на Ваш E-mail.

Добавлено: 22 май 2012 12:46
sho
Спасибо.
Не подскажите еще по одному моменту связанному с УЭП
При вводе команды mon в консоли порт выдает следующую информацию:
Ubat = 68.00 Is1 = 1.867 Is2 = 1.910 Is3 = 1.919 Is4 = NO It = 5.696 In = 6.
364 Ib = -0.668 U220 = 216 statrg = 0000
Непонятно значение Ib темболее с отрицательным знаком.
При выключении 220 Ток батареи растет в положительную сторону фактически до тока нагрузки, а при включении 220 стабилизируется приблизительно на таком уровне.