MAKOM-MX
Добавлено: 13 сен 2012 09:19
Добрый день!
При добавлении платы LAN начинаются ошибки LOF по различным потокам Е1 и "авария модуля неизв." по 4, 5,6,7 слотам (действующие платы LAN).
Конфигурация: слоты 0,1,2,3 - 4Е1;
4,5,6,7 - LAN;
8 - 4Е1;
ЦП-91.
Добавлять пробовал на слоты 9, 10. Картина аналогичная. Платы LAN пробовал разных версий.
Достигнут предел мультиплексора? Е1 - 20 потоков, платы LAN не загружены на 100 %. Порядок расположения плат не имеет значения, правильно?
При добавлении платы LAN начинаются ошибки LOF по различным потокам Е1 и "авария модуля неизв." по 4, 5,6,7 слотам (действующие платы LAN).
Конфигурация: слоты 0,1,2,3 - 4Е1;
4,5,6,7 - LAN;
8 - 4Е1;
ЦП-91.
Добавлять пробовал на слоты 9, 10. Картина аналогичная. Платы LAN пробовал разных версий.
Достигнут предел мультиплексора? Е1 - 20 потоков, платы LAN не загружены на 100 %. Порядок расположения плат не имеет значения, правильно?