Страница 1 из 1

ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 08 июл 2014 16:55
mike_s_s
Коллеги, хочется построить следующую конфигурацию:
Есть управляемый ИБП, который питает собой сервер, на котором посредством esxi развёрнуто несколько виртуальных серверов.
Хочется подключить этот бесперебойник посредством TC-10 к серверу, т.е.:
ИБП (powershute) -> в USB порт TC-10 -> через тонкий клиент открыта терминальная сессия на сервере, на котором запущен Powershute.

Проблема в том, что внутри сессии никак не видится подключение ИБП > ТС-10.

Может быть есть какие-то тонкие настройки конфигурации софта на тонком клиенте ?
УСБ-флешки видятся в сессии без проблем.

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 09 июл 2014 17:41
sau
Добрый день!

Уточните следуюзие моменты:
1. О какой ОС идет речь (точка подключения)?
2. Какой протокол используется для подклюения к сессии?
3. Есть ли у ИБП возможность подключения RS-232 порта?

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 14 июл 2014 14:09
mike_s_s
Здравствуйте !
--
По порядку:
1. ОС - WinSrv 2012 R2 Std
2. Используем RDP
3. Да, на бесперебойнике есть com-порт.

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 14 июл 2014 14:55
sau
RDP может пробросить USB порт только при наличии RemoteFX (ограничение самого RDP)
Можете попробовать USB over IP, одно из наиболее частых способов проброса USB в сессию RDP.

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 14 июл 2014 14:57
sau
Если есть COM порт то можете через переходник USB-to-COM подключить к ТС и уже пробросить COM порт в сессию.

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 14 июл 2014 15:16
mike_s_s
sau писал(а):RDP может пробросить USB порт только при наличии RemoteFX (ограничение самого RDP)
Можете попробовать USB over IP, одно из наиболее частых способов проброса USB в сессию RDP.


Большое спасибо за ответ !
Будем пробовать :)

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 05 сен 2014 15:23
ua3prq
Сорри за оффтоп.....

Уже несколько лет работает следующая схема:

ИБП (rs-232) - (rs232) Vmware vSphere host - VM (vMA) Linux - агент APC (Com port)

В агенте настроены соотв. события. Выключение всех ВМ делается скриптом ghettoHostShutdown изнутри vMA.
Мы делаем suspend. Скрип следит за окончанием процесса всеми ВМ. После этого делается shutdown host.
За все время ни разу сбоев не было (аварии UPS так же отрабатываются).
При желании можно не только 1 локальный хост обработать (vMA умеет).

Подключение по USB вызывало иногда сбои в протоколе обмена APC.

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 05 сен 2014 15:35
sau
Проблема со сбоями связана скорее всего из-за некачественного переходника, такое ни раз встречалось, что дорогой переходник работает хуже дешевого.
Посмотрите разные варианы переходников, часть из них были проверены на работоспособность и приведены в документации.

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Добавлено: 05 сен 2014 16:22
ua3prq
Алексей, спасибо.
APC используют в своих конвертерах-кабелях Профилик PL-2303, которые без проблем работают во всех ОС (а код их добавлен во все ядра линукс), эти чипы (с идентификатором 2303) и заявлены в вашей документации )
Мы же пробовали подключать напрямую USB-USB хост и ИБП.
Все таки трансляция протокола через сериальный стек (с управлением потоком) более безопасна и надежна в плане зависимости от времянок многозадачных систем :)