Страница 1 из 1

Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 11 авг 2014 11:48
Rheinmetall
Доброго времени суток!

С некоторых пор УЭП не может измерить входное напряжение. Перезагрузка модуля МК не решила данную проблему.

Изображение

UEP operation parameters:
-------------------------
========= user set values ========

vset = 54.00 V - required battery voltage
iset = 10.0 A - max battery charge current
dv = 0.000 V/grad - battery voltage temperature coefficient
qcell = 4 - number of cells in each battery
qbat = 1 - number of batteries
inmax = 30.0 A - max load current
initcap = 75.0 A*h - initial battery capacity
dvcell = 0.200 V - battery cell voltage spread

========= measured values ========

i1 = 1.2 A - MP1 current
i2 = 1.7 A - MP2 current
i3 = 0.0 A - MP3 current
vbat = 54.00 V - battery voltage
ibat = 0.2 A - battery current
in = 3.1 A - load current
temp = -- - battery temperature control is off
acv = 0 V - AC voltage
wcap = 0.0 A*h - wasted battery capacity
t_dis = 0 min - battery discharge time

========= output values ========

vdac = 2428 units - MP control voltage
MP & relay state = 0x20:
MP1 is .............. on
MP2 is .............. on
MP3 is .............. on
K1 is ............... on
K2 is ............... off
Release device is ... on


Посоветуйте, как лучше поступить. Спасибо.

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 11 авг 2014 13:18
SVLTC
предохранители на мк

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 11 авг 2014 18:41
Rheinmetall
SVLTC писал(а):предохранители на мк


А не подскажете какой у них номинал?

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 12 авг 2014 12:07
Aleksey_ts
Да, верно, это какой-то из предохранителей FU1 или FU2 на МК2. Номинал 0,5А.

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 12 авг 2014 12:31
Rheinmetall
Спасибо за ответы. А есть ли у кого-нибудь схема или подробное фото внутренностей МК2?

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 12 авг 2014 15:34
Aleksey_ts
А зачем Вам схема? Там предохранители и невооруженным глазом можно найти :)

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 12 авг 2014 17:26
Rheinmetall
Ну так, на будущее, мало-ли что еще накроется

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 12 авг 2014 17:30
Aleksey_ts
К сожалению, схему дать не могу.
Появятся вопросы - обращайтесь, будем решать :D

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 26 авг 2014 11:59
Rheinmetall
А возможно ли поменять предохранители на МК без отключения всего БП?

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Добавлено: 26 авг 2014 13:09
Aleksey_ts
Манипуляции с извлечением МК2 из корзины без отключения питания УЭП не рекомендуются.