Страница 1 из 1
УЭП2-3 OID
Добавлено: 19 июн 2015 14:24
SeSte
Добрый день, хотелось бы узнать OIDы для мониторинга оборудования
1. AC voltage
2. Load current
3. Battery voltage
4. Статус (на батареях или нет)
есть ветка iso.3.6.1.4.1.35265.1.7
но она в STRING, а хотелось бы в INTEGER
Заранее спасибо.
Re: УЭП2-3 OID
Добавлено: 23 июн 2015 08:32
Aleksey_ts
Здравствуйте!
1. AC Voltage1 - 1.3.6.1.4.1.35265.1.7.7.11 (V)
2. Load current - 1.3.6.1.4.1.35265.1.7.7.9 (mV)
3. Battery voltage - 1.3.6.1.4.1.35265.1.7.7.7 (mV)
4. Battery curent - 1.3.6.1.4.1.35265.1.7.7.6 (mA)
4. Статус (на батареях или нет) - если Battery curent имеет отрицательное значение, то питание производится от батареи.
Re: УЭП2-3 OID
Добавлено: 23 июн 2015 12:37
SeSte
snmpget -v 2c -c public 172.17.0.9 .1.3.6.1.4.1.35265.1.7.7.11
iso.3.6.1.4.1.35265.1.7.7.11 = No Such Object available on this agent at this OID
---
MK2-3U-48V : UPGRADE
Firmware compile date: Nov 30 2012, 16:54:17.
обновляться?
Re: УЭП2-3 OID
Добавлено: 23 июн 2015 13:29
Aleksey_ts
Отправьте мне письмо на
3015@eltex.org. В ответном письме отправлю ПО.
Re: УЭП2-3 OID
Добавлено: 23 июн 2015 13:43
SeSte
Так же хотелось бы узнать, как можно получить информацию о оставшемся времени работы на батареях?