Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможно ли менять блоки "МП800" без обесточивания ~220В и снятия АКБ -48V на УЭП2-Х(2-3 и 2-5). И Есть ли у вас логическая схема устранения повреждения на оборудовании УЭП2-Х?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
УЭП2-Х
УЭП2-Х
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена"
Re: УЭП2-Х
Добрый день.
да можно, только выключите сам МП
да можно, только выключите сам МП
Re: УЭП2-Х
Анна поясните пожалуйста.
При выключенном его можно вынуть с карзины, а вставить новый (рабочий ) можно - не отключая : нагрузку, ~220V и АКБ?
При выключенном его можно вынуть с карзины, а вставить новый (рабочий ) можно - не отключая : нагрузку, ~220V и АКБ?
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена"
Re: УЭП2-Х
там на самом МП есть тумблер. выключаете МП и извлекаете его из корзины. при установке нового убедитесь что тумблер находится в положении выкл
Re: УЭП2-Х
Ок спасибо Анна, могу советовать, что можно менять.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена"
Re: УЭП2-Х
Тему прошу закрыть
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена"
Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость